неправильная работа Lessar

Автор Тема: неправильная работа Lessar  (Прочитано 3420 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Rom_N

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 21 Мая 2015, 10:29:07 »
Всем привет! Был установлен сплит Lessar LS-H07KFA2. Несколько месяцев работал без замечаний. Потом стал работать циклически, следующим образом: 7-8 мин работает, затем 3-4 мин простоя. Режим работы (холод/тепло) на цикличность не влияет. Снял, отправил в сервис. Вернулся с той же проблемой...
Напряжение в сети в норме. Мерил ток на колодке внешнего блока (токовые клещи), он превышает значение, указанное в паспорте примерно на 0,5-0,6А. Насколько это критично? Более высокий ток, следовательно сильнее греется. Может срабатывает тепловое реле защиты компрессора? Может что подскажете, где копать?