• не включается Toshiba 10SKVR-E2/SAVR-E2 5 1
Текущий рейтинг:  

не включается Toshiba 10SKVR-E2/SAVR-E2

Автор Тема: не включается Toshiba 10SKVR-E2/SAVR-E2  (Прочитано 13873 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Topic Start: 14 Июля 2016, 09:18:42 »
Доброе утро!

суть моей проблемы с кондиционером в том, что после чуть более трех лет после установки сего устройства в квартире (как раз как все возможные гарантии закончились), оно в один прекрасный день само выключилось (работал на режиме охлаждения). т.е. кондиционер перестал охлаждать, единственным признаком его работы был мигающий зеленый диод на внутреннем блоке. попробовал  пультом считать ошибки, получалось, что практически на все номера он пищал.
по совету монтажников, которые мне устанавливали кондиционер, я выдернул вилку из розетки и через пару минут вставил ее обратно.
но после сего действа какой либо реакции не последовало, как будто питание не подается вовсе.
пошел погулял с ребенком, часа через два после прогулки попробовал снова включить кондиционер в сеть, он отреагировал миганием зеленого диода на внтренней панели.
зажал на минуту кнопку RESET, но это ни к чему не привело. отключил от сети и проверил питание на внутреннем и внешнем блоке, на колодках оно есть.
снял плату внутреннего блока, проверил предохранитель- все исправно, визуально и других повреждений не присутствует.
ту же самую манипуляцию произвел и с платой внешнего блока, все предохранители целы, прозваниваются.

все вернул на место, но после включения питания никакой реакции нет, зеленый диод больше не мигает((

была возможность попользоваться новой платой для внутреннего блока, установил ее на свой блок - результата нет, никакой реакции на включение кондея в сеть.

как мне сказали монтажники, они довольно-таки часто меняют тошиба по гарантии из-за отказа платы внешнего блока, и типа проблема в ней на сто процентов.
поверил им на слово, но так как плат в наличие нет, то приобрел внешний блок 10SAVR-E2 целиком.
вчера вечером переставил с нового блока на старый:
- плату управления в сборе,
- трансформатор.
Попробовал включить кондиционер, никакой реакции на внешнем блоке в виде индикации или каких то признаков работы.

Подскажите куда копать и где искать проблему?

ПС: территориально нахожусь в городе Ступино Московской области,
обзванивал компании, которые якобы занимаются ремонтом кондиционеров,
по разговору с ними, вся их диагностика неи справности сводится к проверки питания и целостности предохранителей.
если пульт связывается с блоком, то считыванию ошибок через пульт.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 14 Июля 2016, 14:19:06 »
На данной модели нет трансформатора во внешнем блоке


Не стартует потому что нет команды с внутреннего блока.


Все беды в кондиционерах от монтажников и плохого питания


Надо для начала отремонтировать внутренний блок.

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #2: 14 Июля 2016, 14:53:03 »
а что если не плата может быть причиной во внутреннем блоке?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 14 Июля 2016, 14:59:19 »
Вполне возможно, для этого и требуется специалист (а не экстрасенс или теоретик)

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #4: 14 Июля 2016, 15:05:50 »
интересуют предположения, у многих на форуме и у вас в том числе, имеется достаточный опыт по ремонту кондиционеров.
поэтому хотелось бы примерно понимать, что может быть проблемой.
потому как две основные платы менялись.
может пусковой конденсатор причина этому или что то еще.

тему и создал, что нужен совет.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 14 Июля 2016, 15:21:13 »
Двигатель вентилятора, шаговый двигатель ламели, приёмный модуль.

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #6: 14 Июля 2016, 15:52:34 »
Двигатель вентилятора, шаговый двигатель ламели- проблема с этими элементами разве может привезти к невключению блока вообще?
по идее, должна мигать ошибка.

а вот по приемному модулю, что можете посоветовать в нем глянуть? его не менял.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #7: 14 Июля 2016, 16:06:34 »
Да, может коротить
Замените фотоприёмник, если он неисправен

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #8: 15 Июля 2016, 08:33:00 »
если даже фотоприемник коротит, то по идее кондер включаться то должен при подаче питания или нет?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #9: 15 Июля 2016, 09:30:47 »
Да о чем вы вообще, ? Какой фото приемник коротит, я про движки говорил
Проверьте все по порядку и поменяйте, то что неисправно

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #10: 15 Июля 2016, 09:43:31 »
подскажите еще, а если я для начала скину клеммы этих движков с платы, то должен будет включиться кондиционер и мигать ошибку?

ПС: тема в разделе вопросы пользователей, поэтому прошу сильно не ругать, так как я не очень силен в электрике.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #11: 15 Июля 2016, 22:51:33 »
Да, может нормально быть, только не под напряжением это делайте

Игорь511

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
« Ответ #12: 16 Июля 2016, 08:03:05 »
если у вас две платы во внутреннем и внешнем блоке(у вас случаем не инверторный кондиционер??)можете выложить фото обеих плат??

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #13: 16 Июля 2016, 09:50:37 »
Да, платы две, по одной в каждом блоке

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #14: 16 Июля 2016, 09:51:34 »
Внутреннего блока

Ремонт кондиционеров