• не включается Toshiba 10SKVR-E2/SAVR-E2 5 1
Текущий рейтинг:  

не включается Toshiba 10SKVR-E2/SAVR-E2

Автор Тема: не включается Toshiba 10SKVR-E2/SAVR-E2  (Прочитано 13823 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Topic Start: 14 Июля 2016, 09:18:42 »
Доброе утро!

суть моей проблемы с кондиционером в том, что после чуть более трех лет после установки сего устройства в квартире (как раз как все возможные гарантии закончились), оно в один прекрасный день само выключилось (работал на режиме охлаждения). т.е. кондиционер перестал охлаждать, единственным признаком его работы был мигающий зеленый диод на внутреннем блоке. попробовал  пультом считать ошибки, получалось, что практически на все номера он пищал.
по совету монтажников, которые мне устанавливали кондиционер, я выдернул вилку из розетки и через пару минут вставил ее обратно.
но после сего действа какой либо реакции не последовало, как будто питание не подается вовсе.
пошел погулял с ребенком, часа через два после прогулки попробовал снова включить кондиционер в сеть, он отреагировал миганием зеленого диода на внтренней панели.
зажал на минуту кнопку RESET, но это ни к чему не привело. отключил от сети и проверил питание на внутреннем и внешнем блоке, на колодках оно есть.
снял плату внутреннего блока, проверил предохранитель- все исправно, визуально и других повреждений не присутствует.
ту же самую манипуляцию произвел и с платой внешнего блока, все предохранители целы, прозваниваются.

все вернул на место, но после включения питания никакой реакции нет, зеленый диод больше не мигает((

была возможность попользоваться новой платой для внутреннего блока, установил ее на свой блок - результата нет, никакой реакции на включение кондея в сеть.

как мне сказали монтажники, они довольно-таки часто меняют тошиба по гарантии из-за отказа платы внешнего блока, и типа проблема в ней на сто процентов.
поверил им на слово, но так как плат в наличие нет, то приобрел внешний блок 10SAVR-E2 целиком.
вчера вечером переставил с нового блока на старый:
- плату управления в сборе,
- трансформатор.
Попробовал включить кондиционер, никакой реакции на внешнем блоке в виде индикации или каких то признаков работы.

Подскажите куда копать и где искать проблему?

ПС: территориально нахожусь в городе Ступино Московской области,
обзванивал компании, которые якобы занимаются ремонтом кондиционеров,
по разговору с ними, вся их диагностика неи справности сводится к проверки питания и целостности предохранителей.
если пульт связывается с блоком, то считыванию ошибок через пульт.

Ремонт кондиционеров