• не включается Toshiba 10SKVR-E2/SAVR-E2 5 1
Текущий рейтинг:  

не включается Toshiba 10SKVR-E2/SAVR-E2

Автор Тема: не включается Toshiba 10SKVR-E2/SAVR-E2  (Прочитано 13791 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #30: 17 Июля 2016, 11:19:50 »
Подключил отдельно плату. Реакции ноль.

ПС: получается что когда я покупал "новую" плату в сервисном центре, она была неисправной.
А я, посчитав её априори исправной, повелся на слова монтажников об их опыте, что они постоянно меняют по гарантии инверторы тошиба из за платы внешнего блока.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #31: 17 Июля 2016, 11:59:42 »
Росказни монтажников - Тошиба одни из самых лучших плат


Проблемы только из-за косяков монтажников бывают или из-за перенапряжения в сети (обычно это лечится)


А насчёт платы могу сказать: мы официальный СЦ Mitsubishi Electric, и я никогда не приму назад плату после продажи, даже закон РФ об этом говорит.
Так как неизвестно что с ней делали, хотя внешне визуально всё в порядке...


Так что может эту плату уже несколько раз возвращали))


Решайте проблему с платой внутреннего блока

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #32: 17 Июля 2016, 12:02:35 »
Спасибо, это я уже понял. Ищу кто решит в окрестностях. А вы сами рядом с каким метро если что?

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #33: 17 Июля 2016, 19:46:45 »
Отдал одному электронщику, тот обещал глянуть на неделе. По результатам отпишусь с теме.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #34: 17 Июля 2016, 20:20:39 »
Если не получится, я в Новом Ступино на след неделе буду.

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #35: 17 Июля 2016, 21:01:08 »
Спасибо

Veter_Veter

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #36: 21 Июля 2016, 19:40:45 »
А пульт проверяли?В ручную запустите с кнопки auto cool расположенной на внутр блоке

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #37: 21 Июля 2016, 20:18:45 »
Да при чем тут пульт, внутренний блок никак не реагирует на подачу питания из сети.

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #38: 21 Июля 2016, 21:35:20 »
Электронщик сегодня отписал, что вроде с платой все ок, тока по каналу 3 нет 24 вольт,
220 преобразуется,но нет запуска БП.

Но сказал, что глубоко пока не копал, я ему мануал скинул, говорит, что завтра попробует ещё глянуть.

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #39: 21 Июля 2016, 21:36:19 »
Я правильно понимаю, что плата вне блока должна запускаться и мигать зелёный диод?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #40: 21 Июля 2016, 21:47:52 »
Не помню по Тошибе, сразу или после включения...

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #41: 21 Июля 2016, 21:59:45 »
Ну те желательно товарищу электронщику пульт отдать ещё или кнопка ресет на плате решает эту проблему?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #42: 21 Июля 2016, 23:07:27 »
Кнопкой можно

Дениск@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #43: 27 Июля 2016, 14:27:32 »
В общем сегодня электронщик отписался, что сделал все что было в его силах, ничего не обнаружил.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #44: 27 Июля 2016, 14:32:02 »
Ну привезите гляну, может удастся что-то сделать...

Ремонт кондиционеров