Установили три парных агрегата модели RAV-SM2244AT8-E. Запускаются по настроению. То работают, то не работают. После первого запуска работают 10 минут. Потом идет идет попытка запуска компрессора и останавливается. И так постоянно, то один не работает то другой. Бывает запускаются и работают целый день, но в большинстве случаев работает как описано выше. Напряжение выровняли - 390-405. На одном из агрегатов перестали мигать зеленый и красный светодиоды. Зависит ли фазировка на инверторах? Нормально ли то, что при работе на одной фазе ток 8А, на второй 6А, на третьей 12А? Если не нормально, то в чем проблема?