Не включается компрессор

Автор Тема: Не включается компрессор  (Прочитано 5942 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

dyadya-uriy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 07 Мая 2014, 13:31:03 »
Модель кондиционера - Toshiba RAV-SM2244AT8Z-E

Проработав полчаса, компрессор отключается. Не запускается заново. Внутренний блок работает, ошибок не показывает. Рядом такой же кондиционер работает без проблем. Подключен так же. Напряжение стабильное.

Подскажите, пожалуйста!

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 07 Мая 2014, 19:11:11 »
Вскройте клеммы на компрессоре и измерьте на них напряжение
Ошибки все по кругу пролистывали? Точно ни одной нет?

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #2: 07 Мая 2014, 20:59:32 »
Если не имели опыта работы с инверторными полупромами, лучше не соваться.
Ошибки он кажет и на плате наружки, комбинацией светодиодов тыкая в SW800, не забыв чпокнуть SW803.
Повторюсь, техника сложная и не терпит тыков на авось.
Мануалов в сети навалом.


ПС
Модель внутреннего(их) и пульта не помешает, хотя...


leonid.chin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #3: 08 Мая 2014, 01:34:22 »
Модель кондиционера - Toshiba RAV-SM2244AT8Z-E

Проработав полчаса, компрессор отключается. Не запускается заново. Внутренний блок работает, ошибок не показывает. Рядом такой же кондиционер работает без проблем. Подключен так же. Напряжение стабильное.

Подскажите, пожалуйста!

там на пульте режим сна не стоит случаем? ) это крайний случай

попробуй прозвонить все провода. я с сегодняшнего утра тоже с тестером возле своего крутился пол дня нашел все таки но у меня совсем не запускался.

Dyadya uriy

  • Гость
« Ответ #4: 08 Мая 2014, 06:20:06 »
Если не имели опыта работы с инверторными полупромами, лучше не соваться.
Ошибки он кажет и на плате наружки, комбинацией светодиодов тыкая в SW800, не забыв чпокнуть SW803.
Повторюсь, техника сложная и не терпит тыков на авось.
Мануалов в сети навалом.


ПС
Модель внутреннего(их) и пульта не помешает, хотя...

Модель внутреннего RAV-SM1106BT-E по два на один внешний, пульт - RBC-AMS41E.
Если не сложно, ссылками на мануалы поделитесь. Желательно русскоязычные.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 08 Мая 2014, 08:03:36 »
Если не сложно, ссылками на мануалы поделитесь. Желательно русскоязычные.
Держите - http://masterxoloda.ru/servis-manual/servis-manual-toshiba
раздел Диджитал Инвертор

dyadya-uriy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #6: 13 Мая 2014, 07:07:00 »
Установили три парных агрегата модели RAV-SM2244AT8-E. Запускаются по настроению. То работают, то не работают. После первого запуска работают 10 минут. Потом идет идет попытка запуска компрессора и останавливается. И так постоянно, то один не работает то другой. Бывает запускаются и работают целый день, но в большинстве случаев работает как описано выше. Напряжение выровняли - 390-405. На одном из агрегатов перестали мигать зеленый и красный светодиоды.  Зависит ли фазировка на инверторах? Нормально ли то, что при работе на одной фазе ток 8А, на второй 6А, на третьей 12А? Если не нормально, то в чем проблема?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #7: 13 Мая 2014, 07:33:07 »
Цитировать
Запускаются по настроению. То работают, то не работают.
А вы межблочные провода с фреоновыми контурами не перепутали? От А к В и наоборот? Очень похоже

Если напряжение одинаковое, то на всех трёх фазах должен быть одинаковый ток, только на первой чуть-чуть больше

Ремонт кондиционеров