• Можно ли подстроить температуру включения. 5 1
Текущий рейтинг:  

Можно ли подстроить температуру включения.

Автор Тема: Можно ли подстроить температуру включения.  (Прочитано 4251 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

СерейИ

  • Гость
« Topic Start: 18 Мая 2014, 06:53:13 »
Здравствуйте. К профессионалам себя не отношу и кондиционерами как таковыми не занимаюсь. Но свои кондиционеры (в квартире и в доме) поставил и обслуживаю сам. Как умею.
Ситуация. В доме стоит Gree 12-ой модели. Холодит хорошо. Даже слишком. Раньше просто ставил на пульте 16 град и он молотил целыми днями. Сейчас решил попробовать задать конкретную температуру. Пробовал 23 и 22 градуса. Столкнулся со следующим.
К примеру ставлю 23 град. В комнате 25,5. Кондей включается и молотит пока не будет 22,5 град. Выключается. Работает только в режиме вентиляции. Для контроля работы кондея ставлю в поток выходного воздуха датчик термометра. Жду. Воздух в комнате уже снова нагрелся до 25,5 и кондей гонит уже воздух комнатной температуры 25,5. Но не включается. Ставлю температуру 22 град. Кондей включается, но при этой температуре он не выключается т.к. не может создать в комнате температуру выключения (меньше 22 град). Может если закрыть все двери, то в конце концов и нагонит температуру и выключится, но мне-то не нужен такой холод. Понятно, что сейчас еще не так жарко и при температуре на улице под 30 и в комнате будет другая температура. Но я думаю результат будет такой же.
Что имеем в итоге. При установке 23 град не включается по верхней температуре. При установке 22 град не выключается по нижней температуре.
Вопрос. Какой вообще гистерезис по температуре вкл/вык у кондиционеров? Для разных моделей он разный или примерно одинаков? И есть ли возможность на плате управления самому подрегулировать температуру вкл/выкл при установленной на пульте например 23 град?
Спасибо.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 18 Мая 2014, 07:40:50 »
Измерьте сопротивления датчиков - температуры воздуха и температуры испарителя, проверьте по таблице от производителя или по эталонным, возможно, поплыли
Алгоритмы зашиты в маленькой китайской микросхемке и могут отличаться даже в разных партиях))
А функция "I Feel" или "Фоллоу ми" (не знаю как она там у Гри называется) не включена случайно?
Это когда температура регулируется по датчику температуры в пульте управления, если нет - включите, возможно Вас как раз она устроит

А насчёт подстройки - если датчик нормальный, то можно соединить подстроечный резистор к датчику и подстроить, его сопротивление надо вычислить поколдовав с таблицей зависимости сопротивления от температуры и парой простых формул

СергейИ

  • Гость
« Ответ #2: 18 Мая 2014, 11:18:06 »
Понял. Попробую разобраться с пультом сначала. А гистерезис-то какой должен быть? 1-2 градуса?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 18 Мая 2014, 15:37:56 »
Понял. Попробую разобраться с пультом сначала. А гистерезис-то какой должен быть? 1-2 градуса?
Это старт-стопник? Если да, то гораздо больше, так как иначе компрессор будет постоянно включаться/выключаться - а это нельзя допускать из-за особенностей компрессора, поэтому зашивают больший диффиренциал

СергейИ

  • Гость
« Ответ #4: 18 Мая 2014, 16:51:50 »
На этом форуме нет инструкции для GREE KFR-C23A12. Поэтому пока с пультом не разобрался. А что за переключатель на внутреннем блоке на четыре положения AUTO-TEST-RUN-STOP. Переключатель стоит в положении RUN. Попробовал перевести в Авто - кондей запускается сам без пульта.
Я так понял, что стоит в правильном положении.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 18 Мая 2014, 17:09:34 »
Да всё правильно стоит - RUN
Это если вы пульт потеряете вдруг))

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #6: 20 Мая 2014, 01:40:29 »
Понял. Попробую разобраться с пультом сначала. А гистерезис-то какой должен быть? 1-2 градуса?
примерно 2-4 градуса в домашних кондеях установлена дельта 

Ремонт кондиционеров