LG S09-AF. Не набирает обороты внутренний вентилятор.

Автор Тема: LG S09-AF. Не набирает обороты внутренний вентилятор.  (Прочитано 14681 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Romanhot

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
« Topic Start: 16 Ноября 2016, 20:28:45 »
LG S09- AF. Помогите. Очень слабо дует вентилятор внутреннего блока. ( Всё чистое). И на обогреве и на охлаждении минимальные обороты.  В режиме теста ( 3 сек удерживать кнопку включения) отлично олождает как на турбо. Но в обычном режиме минимум еле дует) внешний блок работает.  Радиатор внутреннего блока нагревается хорошо( при обогреве). И холодный при охлаждении. Прошлой зимой отлично справлялся с работой и летом и зимой ( до - 10 использовали).

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 16 Ноября 2016, 22:35:54 »
Сталкивался с таким поведением кассетных кондиционеров LG
там проблема была в неисправном датчике температуры испарения, установленном в середине испарителя (Th Middle)
Проверьте, может и у вас такая же беда..

Romanhot

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
« Ответ #2: 18 Ноября 2016, 02:43:48 »
Попробовал ( ::::::;) немного подогреть датчик для эксперимента. И вентилятор закрутился. ( Испаритель был очень горячий). Я так понимаю что неисправен датчик. Такого в наличии нет.  Только под заказ 4 нед.чем можно заменить??? Скачал таблицы температуры и сопротивления. При 17гр. Показывает сопротивл на 22. Значит точно неисправен. ( Хотя темп тела показывает  на градус больше. То есть почти точно)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 18 Ноября 2016, 10:30:37 »
Резистором временно замените, пока будет идти датчик.

Romanhot

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
« Ответ #4: 18 Ноября 2016, 13:55:43 »
Какого сопротивления.  ??? Подскажите пожалуйста. Таблицу прилагаю.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 18 Ноября 2016, 14:06:06 »
Поставьте 10 кОм, чтоб работал на холод.

Romanhot

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
« Ответ #6: 18 Ноября 2016, 14:09:45 »
А на тепло. Чтоб средняя темп была. 20??

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #7: 18 Ноября 2016, 14:28:38 »
Думаю, около 2,5 кОм

Romanhot

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
« Ответ #8: 18 Ноября 2016, 14:35:15 »
Спасибо. Попробую отпишусь. Хорошего дня.

Romanhot

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
« Ответ #9: 18 Ноября 2016, 18:21:15 »
Подключил 2.5. Ничего. Всё работает( внешний блок) испаритель нагревается. Но вентилятор даже не начинает работать???? Почему?? Попробую  1.8

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #10: 18 Ноября 2016, 18:33:10 »
Подключить переменное или подстрочник на 25 кОм и поиграйтесь...

Romanhot

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
« Ответ #11: 19 Ноября 2016, 01:30:35 »
Подстроечного не нашол. Замкнул паралельно с датчиком получилось около 1.2. Вентилятор крутиться на полную. ( Не переключается) компрессор ( какия думаю) работает на средних дует теплый воздух. Комнату прогрело. Но не отключается как раньше при достижении поставленной температуры.  Хорошо хоть так. Оригинальный датчик прийдёт ещё не скоро. ( Если прийдёт). Заказал универсальный попробую. Да как думаете если не в датчике проблема то в чём????

Romanhot

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
« Ответ #12: 19 Ноября 2016, 01:32:58 »
У нас тут сервис центра нет. Ближайший в Одессе.  Везти туда снимать это очень накладно. Интересно Российские инет магазины могут выслать на Украину деталь???

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #13: 19 Ноября 2016, 10:05:32 »
Других причин не вижу...

Romanhot

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
« Ответ #14: 19 Ноября 2016, 11:48:29 »
Спасибо. Подожду универсального датчика.  Попробую. 