Кондиционер марки Wellton was 112 inv

Автор Тема: Кондиционер марки Wellton was 112 inv  (Прочитано 9976 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Topic Start: 21 Июня 2013, 09:17:44 »
Здравствуйте. На днях купил кондиционер фирмы Wellton WAS  112inv. Компрессор стоит Toshiba. После установки не могу запустить его. Включается, моргает 4 раза и на 5 раз появляется ошибка F4. Подскажите что может быть причиной? Согласование и питание проверил. Платы осмотрел все разъемы на месте. Обыскал весь интернет, не могу найти производителя. сервис мануал тоже не найду. Все предохранители проверил, откидывал питание наружного блока, выдает тоже самое. На наружном блоке на плате есть 3 светодиода, 2 по краям постоянно моргают.
Установил еще 2  9 ки этой же модели обычный и инвертор, работают отлично. Эти кондиционеры тоже моргают 4 раза на 5 загорается режим работы.

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #1: 21 Июня 2013, 14:49:50 »
Гарантия. Сверлить мозг продавцу.
Ну а если невтерпеж самому, то по плате можно понять кто их штампует.
Вариантов не так уж и много, гри, мидея, галанз, аукс, хайсенс...

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #2: 21 Июня 2013, 15:47:15 »
А как по плате определить? Я в основном обслуживанием занимался, сейчас немного в другом направлении работаю.

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #3: 21 Июня 2013, 23:23:54 »
По надписям  ;)
Или гуглишь по цифирькам...
По пульту, если не затруднит, то пара фоток не помешает.

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #4: 22 Июня 2013, 15:46:25 »
Не могу картинки добавить.
Нет доступа написано. Цифры вбивал в поиск, нет данных написано.

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #5: 22 Июня 2013, 15:47:05 »
Могу на почту скинуть картинки, если адрес дашь.

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #6: 23 Июня 2013, 09:28:47 »
На вентиляцию включается, остальные режимы нет. Сколько должно быть сопротивление на датчике нагнетания у Toshiba?

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #7: 23 Июня 2013, 11:31:37 »
Разобрался, неисправен датчик на выходе из компрессора. Как его правильное название? И где можно найти аналог? Примерно 35 кОм при темп 30 С. Заменил временно сопротивлением на 35 кОм, запустил, погонял немного, отключил и снял датчик.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #8: 23 Июня 2013, 12:20:56 »
Сопротивления датчика нагнетания Тошибы смотрим в сервис-мануале.
Какая тошиба интересует? мануал выложу
картинки заливаете на любую картинкопомойку и вставляете вв-кодами или можете прислать masterxoloda@ya.ru я вставлю

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #9: 23 Июня 2013, 12:40:49 »
Компрессор GMCC (Toshiba) 12 Btu.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #10: 23 Июня 2013, 13:07:41 »
датчик установлен в кондиционере, какой компрессор, значения не имеет, вечером выложу пару мануалов

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #11: 23 Июня 2013, 13:44:07 »
Мне главное сейчас маркировку найти, чтоб такой же или аналог приобрести. Заранее благодарю.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #12: 23 Июня 2013, 13:57:58 »
Разобрался, неисправен датчик на выходе из компрессора. Как его правильное название? И где можно найти аналог? Примерно 35 кОм при темп 30 С. Заменил временно сопротивлением на 35 кОм, запустил, погонял немного, отключил и снял датчик.
можно эксплуатировать временно и без датчика - фреон в норме, конденсатор новый, чистый, так что проблем не должно быть

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #13: 25 Июня 2013, 22:09:09 »
Держите парочку мануалов по Тошибе:
SM_RAS18_22SKV_R
SVM RAS-18-22 N3KV

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #14: 26 Июня 2013, 12:42:26 »
Вообще-то пайпы нагнетания в 10 раз больше "простых", хотя и простые есть не совсем простые, то бишь и 5 и 10к при 25... ;)
Например 50к при 25, а у простых 5
По фоткам не смог определить зверя, смахивает на мидею, да не совсем...мож по полному имени компрессора.
4 мигания есть у галанза "Overloaded when heating / abnormal high temperature when cooling" а вот как перевести чайнаинглиш...
ПС
Ф4 на галанзах-нет обратки от дц мотора внутрянки, то бишь мозг не курсе вертится он или нет.
Попробуй врубить на "фан", компрессор в этом режиме не участвует и если всплывет ф4, то тогда пайп не при делах и трабла в вентиляторе.
ППС
Чтоб им пусто было этим ролтон-шмолтонам, высрутся хренью, а нам определять автора испражнений. Тьфу, мать их так.