Кондиционер марки Wellton was 112 inv

Автор Тема: Кондиционер марки Wellton was 112 inv  (Прочитано 7529 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Topic Start: 21 Июнь 2013, 09:17:44 »
Здравствуйте. На днях купил кондиционер фирмы Wellton WAS  112inv. Компрессор стоит Toshiba. После установки не могу запустить его. Включается, моргает 4 раза и на 5 раз появляется ошибка F4. Подскажите что может быть причиной? Согласование и питание проверил. Платы осмотрел все разъемы на месте. Обыскал весь интернет, не могу найти производителя. сервис мануал тоже не найду. Все предохранители проверил, откидывал питание наружного блока, выдает тоже самое. На наружном блоке на плате есть 3 светодиода, 2 по краям постоянно моргают.
Установил еще 2  9 ки этой же модели обычный и инвертор, работают отлично. Эти кондиционеры тоже моргают 4 раза на 5 загорается режим работы.

Ремонт кондиционеров

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #1: 21 Июнь 2013, 14:49:50 »
Гарантия. Сверлить мозг продавцу.
Ну а если невтерпеж самому, то по плате можно понять кто их штампует.
Вариантов не так уж и много, гри, мидея, галанз, аукс, хайсенс...

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #2: 21 Июнь 2013, 15:47:15 »
А как по плате определить? Я в основном обслуживанием занимался, сейчас немного в другом направлении работаю.

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #3: 21 Июнь 2013, 23:23:54 »
По надписям  ;)
Или гуглишь по цифирькам...
По пульту, если не затруднит, то пара фоток не помешает.

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #4: 22 Июнь 2013, 15:46:25 »
Не могу картинки добавить.
Нет доступа написано. Цифры вбивал в поиск, нет данных написано.

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #5: 22 Июнь 2013, 15:47:05 »
Могу на почту скинуть картинки, если адрес дашь.

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #6: 23 Июнь 2013, 09:28:47 »
На вентиляцию включается, остальные режимы нет. Сколько должно быть сопротивление на датчике нагнетания у Toshiba?

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #7: 23 Июнь 2013, 11:31:37 »
Разобрался, неисправен датчик на выходе из компрессора. Как его правильное название? И где можно найти аналог? Примерно 35 кОм при темп 30 С. Заменил временно сопротивлением на 35 кОм, запустил, погонял немного, отключил и снял датчик.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2729
« Ответ #8: 23 Июнь 2013, 12:20:56 »
Сопротивления датчика нагнетания Тошибы смотрим в сервис-мануале.
Какая тошиба интересует? мануал выложу
картинки заливаете на любую картинкопомойку и вставляете вв-кодами или можете прислать masterxoloda@ya.ru я вставлю
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #9: 23 Июнь 2013, 12:40:49 »
Компрессор GMCC (Toshiba) 12 Btu.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2729
« Ответ #10: 23 Июнь 2013, 13:07:41 »
датчик установлен в кондиционере, какой компрессор, значения не имеет, вечером выложу пару мануалов
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

Владлен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #11: 23 Июнь 2013, 13:44:07 »
Мне главное сейчас маркировку найти, чтоб такой же или аналог приобрести. Заранее благодарю.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2729
« Ответ #12: 23 Июнь 2013, 13:57:58 »
Разобрался, неисправен датчик на выходе из компрессора. Как его правильное название? И где можно найти аналог? Примерно 35 кОм при темп 30 С. Заменил временно сопротивлением на 35 кОм, запустил, погонял немного, отключил и снял датчик.
можно эксплуатировать временно и без датчика - фреон в норме, конденсатор новый, чистый, так что проблем не должно быть
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2729
« Ответ #13: 25 Июнь 2013, 22:09:09 »
Держите парочку мануалов по Тошибе:
SM_RAS18_22SKV_R
SVM RAS-18-22 N3KV
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #14: 26 Июнь 2013, 12:42:26 »
Вообще-то пайпы нагнетания в 10 раз больше "простых", хотя и простые есть не совсем простые, то бишь и 5 и 10к при 25... ;)
Например 50к при 25, а у простых 5
По фоткам не смог определить зверя, смахивает на мидею, да не совсем...мож по полному имени компрессора.
4 мигания есть у галанза "Overloaded when heating / abnormal high temperature when cooling" а вот как перевести чайнаинглиш...
ПС
Ф4 на галанзах-нет обратки от дц мотора внутрянки, то бишь мозг не курсе вертится он или нет.
Попробуй врубить на "фан", компрессор в этом режиме не участвует и если всплывет ф4, то тогда пайп не при делах и трабла в вентиляторе.
ППС
Чтоб им пусто было этим ролтон-шмолтонам, высрутся хренью, а нам определять автора испражнений. Тьфу, мать их так.

Ремонт кондиционеров