проблемы дайкин внутренний блок

Автор Тема: проблемы дайкин внутренний блок  (Прочитано 2295 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

zanjer2000

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 20 Мая 2014, 09:22:05 »
Здравствуйте мастера кондиционерщики.Есть проблема , пытаюсь решить и не знаю как .Проблема следующая :кондей дайкин модель RXS35G2V1B9(наружный блок), FTXS35J2V1B(внутренний блок) .Модель 2011года-  установлен в 2013 году. С самого момента установки не работает регулировка скорости при работе на холод  в летнее время.Причем в зимнее время при работе на тепло  регулировка скорости происходит. Алгоритм неправильной работы следующий : включаю кондей на холод,  на пульте выбираю самую малую скорость , кондей работает на самой малой скорости через 5-7 минут самостоятельно выходит на режим максимальной скорости(18 градусов холодит)  и так работает до тех пор пока его не отключишь. Мастера установщики снимали на внутреннем блоке плату, отдавали её представителям компании дайкин, они проверили,   плата в порядке. Установили обратно во внутренний блок - блок работает по тому же неправильному алгоритму. Если у кого были  проблемы такого же плана- подскажите как решить.   

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 21 Мая 2014, 09:52:35 »
Проверьте датчики на соответствие параметров температурные
Я грешу на датчик Холла в движке, попробуйте установить такой же и посмотрите
А может дело в прошивке, надо поменять плату и посмотреть


А то что вам проверили плату - я не верю, подключили питание, лампочки загорелись и всё, значит работает
Сервиса у Дайкина в России нет, платы тупо меняют


Ремонт кондиционеров