собсно, приобрёл пару таких б/у, поставил на даче.
холодят, всё хорошо.
но,
1. перегрев ~0 градусов (не смог по схеме понять есть ли там ЭРВ, если есть - то это нормально, как я понял. они старт-стоп, но во внешнем блоке и плата есть и самодиагностика светодидом, т.е. внешний блок не совсем тупой. разобрать и посмотреть не догадался, а щас они уже на 6-ти метрах высоты висят)
2. при включении на обогрев, один жрёт 1200w а второй аж 1600w
и работают c явным напрягом, по сравнению c режимом на охлаждение.
при охлаждении, кстати, жрут чуть меньше положенного, около 750w против 870-925 по шильдику
при обогреве по шильдику же, должны жрать 860-920
предполагаю что перезаправлены, т.к. судя по тому что в во внутрянке вся теплоизоляция была маслом пропитана - там утекало нормально так. могли и перелить при обслуживании...