Я в прецах подключаюсь на HP, LP и проверяю заправку перекачивая в баллон, из баллона фреон R22, R410A.
а баллон чем охлаждаете? интересная идея, можно же почти весь фреон собрать из кондея, получается?
--
сегодня прохладно, 18 градусов
включил второй на обогрев, вошёл в режим, всё те же 1100, звук более спокойный.
конденсат нормальный только на нижней трети внешнего радиатора (это нормально? внутренний-то весь потеет на холод. но там та треть кабы не больше всего внутреннго =)), выше - просто влажные ламели, чувствуется но прям капель нет.
когда в режим вошёл, фреон на подаче был 90 градусов
как-от это меня смущает. есть инверторный дайкин, так он больше 60 никогда не даёт, тупо скорость компрессора снижает...
в общем, 90 градусов не много ли (на компрессоре поди стока же или чуть больше), и потеет внешний нормалльно? в сымсле то что не весь, а треть нижняя.
до первого пока руки не дошли