• Кондиционер Hitachi RAS-09CH1, большая потребляемая мощность при обогреве 5 1
Текущий рейтинг:  

Кондиционер Hitachi RAS-09CH1, большая потребляемая мощность при обогреве

Автор Тема: Кондиционер Hitachi RAS-09CH1, большая потребляемая мощность при обогреве  (Прочитано 464 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Alex Keda

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Topic Start: 12 Июля 2024, 21:46:13 »
в общем, c первого слил почти 200 грамм фреона (манометричка, ведро c холодной водой и пустой баллон маленький)

как жрал 1200 так и жрёт (но, стало плавать 1000-1200w, раньше стабильно было 1200w).

по звуку нагрев и охлаждение стал звучать +/- одинаково.


изначально слил примерно вдвое больше, но на охлаждении стала обмерзать 1/4 трубка. перегрев -25 градусов был =)

хотя холодил нормально, в принципе.

потихоньку стал добавлять, добился перегрева +8 (меньше не стал делать, уже вечер, не сильно жарко)


на охлаждение жрёт почти стока же ~770w

--

может завтра до второго доберусь. там, судя по цифрам, сильно больше надо будет сливать.

вообще, ещё c летом это не связано? т.е. щас в приницпе тепло и в комнате и на улице...