Кондиционер для серверной

Автор Тема: Кондиционер для серверной  (Прочитано 13316 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Maxim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 78
« Ответ #15: 26 Ноября 2013, 09:04:53 »
Знаете, в теории, т.е. на бумаге всё что угодно написать можно, особенно если дело увеличения продаж касается, вот только практика совершенно обратное доказывает, могу Вам ответственно заявить, что все попытки получить как холод,
так и тепло с инверт.моделей кондиционеров при наружке ниже 15 - оказались безуспешными не работал ни один!
По точнее можете сказать, что не так было? какие ошибки выдавал или какие были в основном неисправности и ещё, про какие модели/фирмы шла речь?
По аварийным ситауциям в большинстве своём - неисправность теплообменника, высокий ток инвертора или общая авария.
По моделям и Дайкины, и Панасоники, и Митсубиши попадались.


Ремонт кондиционеров