Моё почтение всем форумчанам. Есть кондиционер Чиго CS-23H3-V95AY3, был установлен в 2011 году, простенький такой себе кондиционер, дул нормально всегда, вот позавчера началась такая петрушка, при включении температура на дисплее установлена допустим 21градус, начинает дуть прохладный воздух, потом секунд 30 когда и минут несколько проходит, и бац температура выставляется сама на 25 градусов, при попытке переключить назад, всё равно перепрыгнет на 25, что характерно если поставить в режим сна, то дует как не в чём не бывало, не перескакивает температура, если же в другом любом режиме, то скачет - самодиогностика выявила две ошибки Е2 и Е5 по расшифровке это, датчик внутренней температуры,и моторчик вентилятора внутреннего. Что было сделано:
1. Разобрал пол кондиционера.
2. Вытянул плату управления.
3. Снял датчик, он двойной один в форме капельки, был прицеплен на соты испарителя, второй латунный в форме цилиндра, был прикреплён ниже - на сами трубки медные каким то липким материалом, типа сплена. Сами датчики я прозвонил мультиком, оба показывают сопротивление 4.54- 4.66 ом, когда берёшь его в руки при замерах, то температура начинает уменьшатся. Движёк прозвонил на целостность, так сказать на обрыв всё нормально( по другому не знаю как ещё можно) внешне не горелый, без видимого запаха, крутится нормально не заклинённый. В общем дайте совет, что я делаю не так? Может ещё какие то можно, поделать манипуляции?
Кстати видел в продаже универсальные датчики, тоже двойные внешне один в один моими, можно ли его покупать? Или какие то из предложенных в этом магазине
http://www.service-market.com.ua/catalog/datchiki-temperatury