Моё почтение всем форумчанам. Есть кондиционер Чиго CS-23H3-V95AY3, был установлен в 2011 году, простенький такой себе кондиционер, дул нормально всегда, вот позавчера началась такая петрушка, при включении температура на дисплее установлена допустим 21градус, начинает дуть прохладный воздух, потом секунд 30 когда и минут несколько проходит, и бац температура выставляется сама на 25 градусов, при попытке переключить назад, всё равно перепрыгнет на 25, что характерно если поставить в режим сна, то дует как не в чём не бывало, не перескакивает температура, если же в другом любом режиме, то скачет - самодиогностика выявила две ошибки Е2 и Е5 по расшифровке это, датчик внутренней температуры,и моторчик вентилятора внутреннего. Что было сделано:
1. Разобрал пол кондиционера.
2. Вытянул плату управления.
3. Снял датчик, он двойной один в форме капельки, был прицеплен на соты испарителя, второй латунный в форме цилиндра, был прикреплён ниже - на сами трубки медные каким то липким материалом, типа сплена. Сами датчики я прозвонил мультиком, оба показывают сопротивление 4.54- 4.66 ом, когда берёшь его в руки при замерах, то температура начинает уменьшатся. Движёк прозвонил на целостность, так сказать на обрыв всё нормально( по другому не знаю как ещё можно) внешне не горелый, без видимого запаха, крутится нормально не заклинённый. В общем дайте совет, что я делаю не так? Может ещё какие то можно, поделать манипуляции?
Кстати видел в продаже универсальные датчики, тоже двойные внешне один в один моими, можно ли его покупать? Или какие то из предложенных в этом магазине http://www.service-market.com.ua/catalog/datchiki-temperatury






hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 04 Августа 2016, 11:28:30 »
Датчики в норме. Только показания не в Ом, а в кОм.
Скорее всего плата глючит.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Dgekson

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #2: 04 Августа 2016, 12:42:11 »
Понял, спасибо за ответ, завтра отнесу технарям, потом отпишу что да как.

Dgekson

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #3: 04 Августа 2016, 12:44:00 »
Датчики в норме. Только показания не в Ом, а в кОм.
Скорее всего плата глючит.
Понял, спасибо за ответ, завтра отнесу технарям, потом отпишу что да как. По поводу датчиков,подскажите пожалуйста, на форуме писали что или 5 к ом или 10, но допускается и меньше как у меня?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #4: 04 Августа 2016, 12:48:17 »
5кОм должно быть при 25С. Чем выше температура, тем ниже сопротивление.
У других кондиционеров может быть другой номинал сопротивления, но тенденция та же. У Чиго номинал 5кОм.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Dgekson

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #5: 04 Августа 2016, 12:59:18 »
5кОм должно быть при 25С. Чем выше температура, тем ниже сопротивление.
У других кондиционеров может быть другой номинал сопротивления, но тенденция та же. У Чиго номинал 5кОм.
Благодарю Вас за полный ответ, спасибо.

Dgekson

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #6: 04 Августа 2016, 13:43:56 »
Уважаемый hellberg! Подскажите мне пожалуйста ещё один момент, На работе есть такой же Чиго, как дома только девятка, этот промаслал лет семь, его дозаправляли, чистили мыли, в общем всё как положено делали, недавно перестал запускаться и зажигает ошибку Е 3 в расшифровке описано что датчик температуры внешнего блока, не подскажите где там обычно эти датчики установлены, когда сниму крышку внешнего блока, куда смотреть? Или это тоже плата глючит, её тоже сдать в сервис?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #7: 04 Августа 2016, 15:06:16 »
Судя по модели - это неинвертора. Соответственно в наружке плат и датчиков нет.
В мануале указано, что Е3 - это ошибка датчика испарителя. Советую его проверить. Может при чистке вылетел из платы.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Dgekson

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #8: 04 Августа 2016, 23:02:54 »
Судя по модели - это неинвертора. Соответственно в наружке плат и датчиков нет.
В мануале указано, что Е3 - это ошибка датчика испарителя. Советую его проверить. Может при чистке вылетел из платы.
Понял обязательно гляну, спасибо за помощь.