Хитачи. инвертер мультик.2 внутренних работают,по одному -нет.

Автор Тема: Хитачи. инвертер мультик.2 внутренних работают,по одному -нет.  (Прочитано 2321 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

мазаев юрий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • юрий
« Topic Start: 01 Августа 2015, 20:11:18 »
Привет все форумчанам.Столкнулся с интересной проблемой.Новый Хитачи RAM-35QH5,инвертор мультик,2 внутренних блока RAK-18NH6A.После монтажа работал пару недель без проблем. Теперь когда включаю 2 внутренних,то работает нормально (режим холод),давление всас-10,5.Как только выключаю один из блоков(без разницы какой)давление на  всас падает до 5,а потом вообще отключается.При том еще обмерзают все краны,оба на всас и оба нагнетания.
С уважением Юрий.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 01 Августа 2015, 22:09:58 »
Контуры перепутали?

мазаев юрий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • юрий
« Ответ #2: 02 Августа 2015, 00:16:26 »
Ок,проводку межблоками  местами поменяю.
Суета -сует!!!!

мазаев юрий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • юрий
« Ответ #3: 18 Сентября 2015, 22:59:06 »
 Поменял  межблочное соединение местами и все заработало.

Ремонт кондиционеров