Сколько дозаправлять ? 40-60 грамм ) из-за одного метра ) это очень маленькая величина ) утечку смотреть избыточным давлением азота(осч) надо , 45бар , предварительно собрав хладагент в наружный блок ) вакуум не покажет утечек , тем более скорее всего вакуумирование вы проводили по манометру до -1 ))) это не вакуум ) 

Самый простой вариант для обычного сплита замерить ток потребления , перегрев и переохлаждение ) если данные укладываются в норму значит нечего его мучать )