ККБ Clivet msan-x31 проблема с холодом

Автор Тема: ККБ Clivet msan-x31 проблема с холодом  (Прочитано 5914 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

AVP46

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Topic Start: 07 Июля 2014, 12:39:21 »
Народ, подскажите пожалуйста кто чем может. Есть приточная установка с воздухоохладителем 7,4 кВт, обеспечиваемый температурный перепад с 26 до 18 град. К нему подобран ККБ вышеуказанный 7,9 кВт Заводская заправка 7л, рассчитана на 7,5 м трассы (R410),у нас около 20 м; я залил 1,6 л, перегрев 6-7 град. Параметры все вроде в норме, а охлаждение недостаточное. темп. воздуха на входе в испаритель 23-24, на выходе меньше 20 не опускается. Есть какие-нить соображения?

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #1: 07 Июля 2014, 21:47:43 »
Доберитесь до испарителя, если это возможно, и проверьте полностью-ли он заполнен

AVP46

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #2: 08 Июля 2014, 07:22:35 »
Добраться  проблематично, но все же подскажите поточнее, как проверить степень заполненности испарителя? Заранее спасибо!

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #3: 08 Июля 2014, 07:33:14 »
Измерить температуру по всей его поверхности - должна быть равномерно прохладной, если вначале прохладная, а дальше нет, это значит, что фреона не хватает.
А температура испарения какая?

AVP46

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #4: 08 Июля 2014, 07:49:45 »
при рабочем давлении 9 бар, температура по манометру 7 град. Вот полностью обмерить испаритель никак не получится. Испаритель подобран верно, расход соответствует проектному? как бы сверить точно кол-во хладагента, у меня прибор, которым измеряю температуру тесто 845, применяю контактный метод. Обратка с испарителя 10-9 град, на термобаллоне 13. 13-7=6 , но 10-7=3 Не мог ли перелить? на одном было такое, при этом переохлаждение на конденсаторе менялось


AVP46

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #5: 08 Июля 2014, 07:53:19 »
вообще, по опыту на вскидку можете сказать,  на 15м трубы жидкостной 12 диаметра 1,5кг фреона 410 это может быть нормой?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #6: 08 Июля 2014, 19:53:00 »
Труба 1/2", 7 метров включено, добавить надо было, я думаю, грамм 200-300 на дополнительные 8 метров трассы

AVP46

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #7: 08 Июля 2014, 20:30:32 »
на 7 м заводская заправка, у меня длина 20, то есть 13 м 1/2" трубы. Значит порядка 0,5-0,8 кг. В паспорте указаны примерные 0,8 кг на 10 м. У меня жуткий перелив получается тогда? ведь 1,5 кг зашло, переохлаждение на конденсаторе низкое порядка 3 град, темп. конд. 45 град, на выходе из конд-ра 42. конденсата на испарителе очень мало., темп. кипения в испарителе 9 град., темп. обратной трубы 14-15 град, как вы считаете?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #8: 08 Июля 2014, 20:49:23 »
Слейте в баллон 1 кг жидкого фреона

fedr2

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
« Ответ #9: 08 Июля 2014, 21:06:55 »
Покрути ТРВ.На нем должен быть регулировочный болт

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #10: 08 Июля 2014, 22:15:15 »
Каков реальный расход воздуха?

AVP46

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #11: 14 Июля 2014, 21:08:20 »
всем здравствуйте! короче оказался все-таки испаритель неверно подобран, заявленный перепад 8 град недостаточен для наших условий оказался. Всем огромное спасибо за помощь!

AVP46

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #12: 14 Июля 2014, 21:10:15 »
И еще вопрос напоследок, как вы подбираете воздухоохладители, если кто занимается, может поделится нюансами?

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #13: 14 Июля 2014, 23:32:52 »
И еще вопрос напоследок, как вы подбираете воздухоохладители, если кто занимается, может поделится нюансами?
Так есть масса спец программ по которым производится подбор начиная от компрессора и заканчивая всем остальным под необходимые условия