Hitachi RAK-18NH6AS интересная проблема с помпой

Автор Тема: Hitachi RAK-18NH6AS интересная проблема с помпой  (Прочитано 251 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Gregor_d

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 16 Июля 2024, 10:19:52 »
Добрый день. Нужна помощь, имеется 2 внутренних блока на один внешний. Вывод сделал в канализацию. Теперь о проблеме, у обоих внутренних блоков есть дренажные помпы, которые должны работать от 220 переменки, но оба блока работают от 35 постоянного. То есть эти помпы никогда не работали в принципе (6 лет уже). Через какое-то время, очевидно, оба блока, при переполнении, начинают течь по стене. Какие варианты есть для подключения от 35 постоянного или хотя бы от 120 переменки? Кабель каналы уложены в стенах, 220 отдельно подвести неоткуда, разве что тянуть через полкомнаты от розетки.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 16 Июля 2024, 11:52:52 »
А откуда 120 В возьмёте?
Если есть 120 В, купите помпы для американского рынка.
Вариантов подключения от 35 В нет, даже если вы найдёте помпы на 35 В, блок питания внешнего блока просто не выдержит дополнительную нагрузку.

Gregor_d

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 16 Июля 2024, 12:07:17 »
А откуда 120 В возьмёте?
Если есть 120 В, купите помпы для американского рынка.
Вариантов подключения от 35 В нет, даже если вы найдёте помпы на 35 В, блок питания внешнего блока просто не выдержит дополнительную нагрузку.
Я думаю взять междулинию, померил, там как раз 120в выходит, и есть свободный третий провод от заземления к внутрянке. А можете показать пример помпы, в гугле не нашел похожего?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 16 Июля 2024, 15:35:41 »
На eBay  гляньте

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #4: 16 Июля 2024, 15:36:27 »
А откуда 120 В возьмёте?
Если есть 120 В, купите помпы для американского рынка.
Вариантов подключения от 35 В нет, даже если вы найдёте помпы на 35 В, блок питания внешнего блока просто не выдержит дополнительную нагрузку.
Я думаю взять междулинию, померил, там как раз 120в выходит, и есть свободный третий провод от заземления к внутрянке. А можете показать пример помпы, в гугле не нашел похожего?
Это не силовая линия, а сигнальная, не получится

Gregor_d

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #5: 16 Июля 2024, 15:45:52 »
Это не силовая линия, а сигнальная, не получится
[/quote]
Но мультиметр показывает по ней 120В для обоих блоков. Из-за рубежа я смотрел, слишком долго ждать, лето уже кончится. Пока соплю повесил до розетки

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #6: 16 Июля 2024, 15:51:45 »
Это напряжение, при подключении нагрузки оно сразу же до нуля просядет

Gregor_d

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #7: 16 Июля 2024, 16:15:50 »
Понял, тогда только от розетки соплю вешать