HELP!!! Заправить или стравить????

Автор Тема: HELP!!! Заправить или стравить????  (Прочитано 2330 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

VastarKa

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 08 Июля 2014, 22:08:35 »
Форумчане, помогите!!! Кондиционер не обслуживался как минимум 2 года, после подключения Testo 550 выдает:
давление Р410 -8.11(температура кипения 4.6)
температура трубы 5.2
Перегрев получается о.6к ??? ??? ???

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #1: 09 Июля 2014, 09:54:36 »
Так чем помочь-то?


Для бытовых кондиционеров перегрев и переохлаждение (с капилляркой) смотреть не очень корректно...


Почистите кондиционер и всё будет нормально)

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #2: 14 Июля 2014, 23:24:28 »
Так чем помочь-то?


Для бытовых кондиционеров перегрев и переохлаждение (с капилляркой) смотреть не очень корректно...


Почистите кондиционер и всё будет нормально)
+1  :)