Кондиционер General Climate?
Если не работает трубный датчик на внутреннем блоке, то с него и нужно начинать: проверить не вылетел ли он из платы, далее сопротивление. Замерить также сопротивление воздушного датчика (у большинства кондиционеров эти сопротивления одинаковые между двумя датчиками).
Ошибка сразу вылезает или через некоторое время после запуска блока?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.