Дренаж выводит конденсат струями (Rovex RS-09GS1)

Автор Тема: Дренаж выводит конденсат струями (Rovex RS-09GS1)  (Прочитано 2075 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Danza

  • Гость
« Topic Start: 14 Июля 2018, 11:49:14 »
Установили кондиционер буквально 1-2 дня как.
Работает хорошо, холодит итд. Но напрягает такой момент...

По наблюдению за другим кондиционером (ну и у соседей итп) обычно из дренажа капает равномерно по капле. В моем случае происходит следующее - после работы какое-то время, из трубки дренажа начинает лить струя достаточно мощная, спустя 2-3 сек струя сходит на нет, и через секунд 20+- снова струя и так далее на протяжении всей работы. Перегибов в шланге не вижу, да и наклон хороший как в комнате в сторону стены так и на выходе из стены наружу.

Вопрос - от чего такое может быть? Чревато ли чем-либо? И не приведет ли к застою конденсата где-то и в последующем к образованию плесени итп.
Заранее большое спасибо :)

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #1: 14 Июля 2018, 22:11:32 »
Установили кондиционер буквально 1-2 дня как.
Работает хорошо, холодит итд. Но напрягает такой момент...

По наблюдению за другим кондиционером (ну и у соседей итп) обычно из дренажа капает равномерно по капле. В моем случае происходит следующее - после работы какое-то время, из трубки дренажа начинает лить струя достаточно мощная, спустя 2-3 сек струя сходит на нет, и через секунд 20+- снова струя и так далее на протяжении всей работы. Перегибов в шланге не вижу, да и наклон хороший как в комнате в сторону стены так и на выходе из стены наружу.

Вопрос - от чего такое может быть? Чревато ли чем-либо? И не приведет ли к застою конденсата где-то и в последующем к образованию плесени итп.
Заранее большое спасибо :)
Воздушный пузырь в дренаже.
Не соблюден непрерывный уровень уклона.

Danza

  • Гость
« Ответ #2: 20 Июля 2018, 17:08:50 »
В общем, если вдруг кто столкнулся с такой же проблемой.
Проблема решилась сама собой по сути. Прошла почти неделя. Теперь из дренажа капает как у всех, по капле. Что послужило причиной не имею понятия. Из изменений относительно того что было неделю назад(помимо очевидного - время) могу отметить только:
1 - погонял его немного в режиме осушения.
2 - сменился климат, стало прохладнее
3 - было несколько дождей...

В любом случае, спасибо SERVICEMAN за то что откликнулись.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #3: 21 Июля 2018, 17:07:55 »
В общем, если вдруг кто столкнулся с такой же проблемой.
Проблема решилась сама собой по сути. Прошла почти неделя. Теперь из дренажа капает как у всех, по капле. Что послужило причиной не имею понятия. Из изменений относительно того что было неделю назад(помимо очевидного - время) могу отметить только:
1 - погонял его немного в режиме осушения.
2 - сменился климат, стало прохладнее
3 - было несколько дождей...

Приточка с  контуром охлаждения.
Установлена помпа с поплавком внутри приточки, конденсат не собирает, т.к. внутри отрицательное давление.

Использован штатный дренаж из ванны и сифон, согнутый из дренажной трубки.
Теперь вода бежит прерывистой струей, аналогично ТС.
Поплавок со всасом помпы установлен после сифона, теперь помпа работает нормально.

У ТС пузырь с воздухом ушел с водой.
Повтор после загрязнения дренажа неизбежен.

Ремонт кондиционеров