• TOSSOT T42H-LF/1 / T42H-LU/0 ошибка E1. 5 1
Текущий рейтинг:  

TOSSOT T42H-LF/1 / T42H-LU/0 ошибка E1.

Автор Тема: TOSSOT T42H-LF/1 / T42H-LU/0 ошибка E1.  (Прочитано 1577 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

vitalik62.62

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Topic Start: 31 Мая 2017, 15:02:38 »
TOSSOT  T42H--LF/1 , T42H-LU/0.После нескольких часов отдыха при включении на тепло выключается по Е1(защита по высокому).-Наружный воздух при этом 15гр.При переключении на холод работает нормально,но на всасе 5 bar. Снова включаем на тепло - работает без аварий,но вентиляторы нар.блока крутятся медленно.Кондиционер почти новый.Помогите разобраться пожалуйста.


wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 01 Июня 2017, 21:49:36 »
Вентиляторы крутятся медленно, значит фреона мало.


Работа на холод - температура испарителя? И полностью и равномерно холодный?

vitalik62.62

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #2: 04 Июня 2017, 08:38:58 »
Не учли дополнительные 2,5 метра трассы.Дозаправил 300 гр. вентиляторы закрутились нормально.Ошыбка Е1 выходила из-за того,что датчик теплообменника вн. блока не успевал запустить свой вентилятор . Улучшил с термопастой его контакт с теплообменником и все заработало.Спасибо за подсказку!

Ремонт кондиционеров