чем и как заменить электронное трв?? у кого есть опыт отозовитесь. 13.5 кВт по холожу. фуджик. канда

Автор Тема: чем и как заменить электронное трв?? у кого есть опыт отозовитесь. 13.5 кВт по холожу. фуджик. канда  (Прочитано 3876 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Абдрашитов_Ва

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 25 Августа 2014, 15:24:21 »
Не могу подобрать капилляр. На всасывании 9 бар на нагнетании выше 16 не поднимается.   R410. Трв на 410 не могу найти.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 25 Августа 2014, 16:53:44 »
Меняли в Дайкине, стоял Фуджикоки
Нашли такой же по размеру и фирме в неисправном Дженерал-Фуджитсу -  выпаяли, впаяли б/у-шный и всё заработало....катушку старую оставили.

Абдрашитов_Ва

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #2: 25 Августа 2014, 17:57:57 »
там нет никаких кишков.платы управления наружным блоком платы управления внутренним тоже.я универсальную поставил и блок контакторов для запуска компрессора и вентиляторов по наружке.давление не могу поймать.да и такую технику поймать большая редкость.
скажите пожалуйста можно ли взять трв на 22-407 фреон и чисто механически отрегулировать!??

Абдрашитов_Ва

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #3: 25 Августа 2014, 17:58:27 »
и надо ли убрать ресивер?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #4: 25 Августа 2014, 18:17:11 »
точно сказать не могу, сам не пробовал, может из форумчан кто поможет...
по идее, можно
или отрезать капиллярку понемногу

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #5: 03 Сентября 2014, 21:52:58 »
Не могу подобрать капилляр. На всасывании 9 бар на нагнетании выше 16 не поднимается.   R410. Трв на 410 не могу найти.
А данфосс ЕРВ не смотрели ? Хотя можно и обычное под 410 газ поставить вместо капилярки

Ремонт кондиционеров