Помогите с ремонтом кондиционера LG LV-D6081HL . Кондиционер старт-стоп. Внутренний блок не включался, проверил питание,не приходит, автомат включен и исправен. Полез в наружный блок и понял что по идее питание приходит на наружку, а от туда на внутренний. Прошелся тестером, питание 380в подается на наружный блок, но на внутренний не подается.На внутренний уходит три фазы, нейтраль и сигнальный, но между фазами и фазами и нейтралью напряжения нет.(думал может где обрыв одной из фаз).Питание на компрессор подается, запускается с пусковика(тыкал на пару секунд), компрессор работает. Что могло выйти из строя и как проверить? Есть фото электрической схемы ну и общий вид внутренности, фото на фотообменнике т.к.
http://regfoto.ru/image/17430.html
http://regfoto.ru/image/17431.html
http://regfoto.ru/image/17432.html
http://regfoto.ru/image/17433.html

Спасибо.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #1: 17 Марта 2014, 22:46:50 »
а что фото не вставили? ссылками неудобно смотреть - поэтому не смотрел
Думаю в плате наружника, если она там есть, а может реле контроля последовательности фаз не пускает...
Внутренний питается 3 фазами? не верится, там вентилятор только, он очень мощный, что 1-й фазы не хватает?? вряд-ли
идите по цепочке и проверяйте каждый элемент

amen87

  • Гость
« Ответ #2: 18 Марта 2014, 09:11:59 »
Не вставил их сюда т.к. теряется качество фотографий, а сделаны они и так не на очень качественную камеру.Там нету платы. На внутренний уходит 3 фазы, в фотографиях есть электрическая схема.Посмотрите пожалуйста фотографии или посоветуйте как их вставить сюда без потери качества.
Спасибо

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #3: 18 Марта 2014, 09:42:22 »
Нутряк однофазный, питание на него идет через предохранитель (черная крутилка с надписью FUSE на фото) и контакты реле низкого давления.
Удачной охоты



amen87

  • Гость
« Ответ #4: 18 Марта 2014, 10:05:57 »
Предохранитель прозванивал-рабочий.

amen87

  • Гость
« Ответ #5: 18 Марта 2014, 10:34:30 »
Спасибо. Надо проверить датчик низкого давления. получается он всегда должен пропускать фазу? Т.е. если он не исправен то рвет фазу?

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #6: 18 Марта 2014, 11:04:22 »
Спасибо. Надо проверить датчик низкого давления. получается он всегда должен пропускать фазу? Т.е. если он не исправен то рвет фазу?
Да. Но он может быть исправен, просто в системе может не быть фреона.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #7: 18 Марта 2014, 11:31:50 »
Не вставил их сюда т.к. теряется качество фотографий, а сделаны они и так не на очень качественную камеру.Там нету платы. На внутренний уходит 3 фазы, в фотографиях есть электрическая схема.Посмотрите пожалуйста фотографии или посоветуйте как их вставить сюда без потери качества.
Спасибо
Можете использовать вложения, или BBCode - на Вашем хостинге картинок есть такая кнопка даже, для примера вставил с её помощью фото, так участники форума будут охотней помогать Вам

amen87

  • Гость
« Ответ #8: 20 Марта 2014, 20:18:30 »
Цитировать
Можете использовать вложения, или BBCode - на Вашем хостинге картинок есть такая кнопка даже, для примера вставил с её помощью фото, так участники форума будут охотней помогать Вам
Буду знать на будущее.Спасибо!)
Цитировать
Да. Но он может быть исправен, просто в системе может не быть фреона.
Так оно и оказалось, банально не было фреона. Давление при проверке было 1-2бара. Заправлять было его муторно и долго. Добавили фреона сколько он смог взять, появилось питание на внутреннем блоке. Первый раз наружный блок проработал минуту, видимо встал по низкому давлению, соответственно пропадало питание на внутреннем блоке. В момент включения компрессора добавляли фреон. Так раз 5-6, но время работы наружного блока увеличивалось и  соответсвенно, внутренний блок отключался по питанию каждый раз через больший промежуток времени. В итоге догнали давление до рабоче и питание на внутреннем блоке перестало пропадать.
Может кому мой случай пригодится.
Чупакабре огромное спасибо!!!

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #9: 20 Марта 2014, 20:54:59 »
Кстати, датчик можно было замкнуть на время заправки

fedr2

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
« Ответ #10: 05 Мая 2014, 14:26:18 »
О знакомая штука.Сегодня послали посмотреть данный кондер.Как оказалось не реагирует на пульт.Вообщем надо выдергивать дисплей и смотреть ик-приемник.Кстати может кто нибудь в курсе можно ли к нему подключить настенный пульт