Перегорает предохранитель на FUJI -24

Автор Тема: Перегорает предохранитель на FUJI -24  (Прочитано 4296 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Leon_2014

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
« Topic Start: 15 Ноября 2013, 15:37:43 »
Проблема с кондиционером FUJI -24 неинверторного типа, после сделанного перемонтажа стал с завидным постоянством перегорать предохранитель. После наращивания кабелей систему запускали, работает в пределах нормы, но не долго, спустя некоторое время предохранитель сгорает.
Какая может быть вероятная причина?


Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

Kazimir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
« Ответ #1: 15 Ноября 2013, 15:42:20 »
Что нибудь ещё добавьте, а то совсем ничего не понятно. Могу предположить, что может быть причина в нагревателе картера.

Leon_2014

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
« Ответ #2: 15 Ноября 2013, 16:07:53 »
Что нибудь ещё добавьте, а то совсем ничего не понятно. Могу предположить, что может быть причина в нагревателе картера.
Думаете. что коротит в нём? Тогда, что бы не появлялась больше ошибка, может просто отключить его совсем?
По кондею - запитка от наружного блока, в нём и перегорает предохранитель, кабель прозванивали - всё в порядке, межблочка 6 жил 22 фреон.



Kazimir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
« Ответ #3: 15 Ноября 2013, 16:12:10 »
Воспользуйтесь мегаомметром, вещь хорошая :)
по дополнительной инфе я имел ввиду, что нужна схема и подробное описание, периодичности сгорания, в каких режимах и т.п.


Maxim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 78
« Ответ #4: 15 Ноября 2013, 16:18:24 »
Чё то я так и не допонял, получается, что внутренний блок питается от наружки, так что ли? ну тогда по логике, получается, что предохранитель горит от внутреннего, который от него производит запитку.

_Master_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
« Ответ #5: 15 Ноября 2013, 16:25:47 »
Ясно дело "не допонял", не указана даже модель кондея! А в плате наружного блока предохранитель стоит на защите двигателя, нагревателя картера, да вообще мозга всего!


Leon_2014

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
« Ответ #6: 15 Ноября 2013, 16:33:21 »
Вот примерная схема от практически аналогичной модели, отличается не значительно, за качество извиняюсь, лучше не нашел.

Eresten

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 54
« Ответ #7: 15 Ноября 2013, 16:42:12 »
А мне кажется, что может двигатель вентилятора, потому что, нагреватель картера, стандартный вариант - должен быть штатным и его плата расположена в наружном блоке...


_Master_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
« Ответ #8: 15 Ноября 2013, 16:50:39 »
Вот примерная схема от практически аналогичной модели, отличается не значительно, за качество извиняюсь, лучше не нашел.

Вероятнее всего после премонтажа всё таки дело в проводах, а по схеме того, что способно вызывать выход из строя предохранителя несколько вариантов:
_блок питания (здесь скорее всего связано с прогревом);
_вентилятор внутреннего блока с конденсатором;
_четырехходовик, в режиме "холод" на него может подаваться напряжение;
_пусковое реле компрессора;
_вентилятор наружного блока с конденсатором;



Kazimir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
« Ответ #9: 15 Ноября 2013, 16:57:49 »
Почти полностью уверен, что это двигатель внутреннего блока или реле на плате, а платы в наружном нет.
Хотя всё равно, надо учитывать периодичность сгорания ещё, что бы до конца быть уверенным.
А блок - настенный?


_Master_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
« Ответ #10: 15 Ноября 2013, 17:06:01 »
Почти полностью уверен, что это двигатель внутреннего блока или реле на плате, а платы в наружном нет.
Хотя всё равно, надо учитывать периодичность сгорания ещё, что бы до конца быть уверенным.
А блок - настенный?
Согласен, что платы нет, но через внутреннюю плату идёт запитка и четырехходовика, и вентилятор, плюс ещё и пускателя компрессора (обмотка), всё это и может служить причиной преждевременного сгорания предохранителя.


Eresten

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 54
« Ответ #11: 15 Ноября 2013, 17:12:17 »
Можно ещё присоветовать - в блоке питания проверить параметры ЭПС/ESR электролитических конденсаторов, может там что найдётся.



Leon_2014

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
« Ответ #12: 15 Ноября 2013, 17:20:34 »
Все ответы учту, буду на выходных разбираться, пара моментов есть интересных, натолкнули на кое-какие мысли, думаю, к понедельнику всё заработает в штатном режиме. Всем - спасибо.

Chabannyy_Evgeny

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #13: 30 Ноября 2013, 15:26:57 »
Мегомметром измерь все нагрузки и будет тебе щасте)

azamet

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
« Ответ #14: 30 Ноября 2013, 23:19:39 »
Спустя какое время сгорает предохранитель? Если быстро, то можно поставить лампочку вместо предохранителя и смотреть что включилось, когда она ярко загорится.