Haier HSU-07HEK303/R2 не охлаждает

Автор Тема: Haier HSU-07HEK303/R2 не охлаждает  (Прочитано 3646 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Crocus

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 29 Июля 2015, 11:36:36 »
Haier, блоки внутр. HSU-07HEK303/R2 и внеш. HSU-07HUN103/R2, купили и установили в конце апреля, когда начали делать ремонт в квартире, на днях закончили ремонт, включили сплит, а он работает с виду нормально, ошибок нет, но и не охлаждает. Сразу после установки проверяли - охлаждал, но проработал он тогда всего минут 15, проверили и обмотали полиэтиленом от пыли. А сейчас охладитель руками трогаю, он чуть холоднее комнатной температуры. Мастера конечно обещали прийти.... Но думаю себя ругать не будут :) Специалисты, скажите к чему готовиться? Спасибо

fd01

  • Гость
« Ответ #1: 29 Июля 2015, 13:58:21 »
По всей видимости есть утечка хладогента(фреона),скорее всего соединение внутреннего блока!Для начала нужно найти утечку фреона,устранить,перезаправить и наслаждаться пользованием!!!Ну и если придут мастера которые устанавливали надавать по шапке ;D

Crocus

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #2: 29 Июля 2015, 20:49:14 »
Для начала нужно найти утечку фреона,устранить,перезаправить и наслаждаться
Спасибо. Скажите, какая может быть стоимость заправки? А то как-то эти установщики не торопятся появиться. Ну и что-то же стоит поиск утечки. Просто в среднем, порядок цен. Ремонт сожрал почти все финансы  :D

fd01

  • Гость
« Ответ #3: 30 Июля 2015, 08:20:49 »
Примерные цены:поиск, устранение утечки 30$,перезаправка в зависимости от количества и типа фреона.примерно от 15 до 25$.Случаются конечно и заводские браки,может быть банальный не пропай соединений!тогда надо снимать блоки и искать там! :'(
Цены указал для своего региона!какие будут у вас ХЗ

Crocus

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #4: 30 Июля 2015, 11:16:52 »
спасибо

Ремонт кондиционеров