Двигатель вентилятора кассетного LG

Автор Тема: Двигатель вентилятора кассетного LG  (Прочитано 4167 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

usatov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 28 Мая 2017, 14:22:40 »
Как проверить двигатель постоянного тока BLDC MOTOR установленный на кассетном кондиционере LG T54LH?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #1: 28 Мая 2017, 14:31:51 »
Как проверить двигатель постоянного тока BLDC MOTOR установленный на кассетном кондиционере LG T54LH?
Напряжения померять.

usatov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 29 Мая 2017, 20:41:40 »
в том  то и дело, что источника питания (эбу) нет. плату я восстановлю или куплю новую. а вот с мотором таким столкнулся впервые. он на 310 вольт, и ёмкость у него 680 мФ. возможно причина выхода из строя ЭБУ испорченный мотор, так как его заливало водой с крыши. И перед подключением новой платы хочется быть уверенным, что не спалю её.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #3: 29 Мая 2017, 22:07:26 »
в том  то и дело, что источника питания (эбу) нет. плату я восстановлю или куплю новую. а вот с мотором таким столкнулся впервые. он на 310 вольт, и ёмкость у него 680 мФ. возможно причина выхода из строя ЭБУ испорченный мотор, так как его заливало водой с крыши.
И перед подключением новой платы хочется быть уверенным, что не спалю её.

Вангую.
Читаю между строк. ;)
Признайтесь, микросхема в блоке питания на плате управления взорвалась?
Если да, то новая взорвется тоже.


Не мучайтесь.
Приносите мотор и плату.
Проверю и починю недорого в течение суток.


usatov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #4: 30 Мая 2017, 10:43:31 »

Микруха целая.  вообще вся плата визуально целая. но при подаче питания щелкает какаято релюха.  в наружке кстати тоже щелкает)  Проводной пульт включается на 5-10 сек. и тухнет. шаговые движки открывают жалюзи и.... все! тишина далее.
Нахожусь в Тольятти. а вы?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #5: 30 Мая 2017, 20:05:35 »
...Проводной пульт включается на 5-10 сек. и тухнет.
шаговые движки открывают жалюзи и.... все! тишина далее...
Пульт трехпроводный ?
Питание сколько на пульте, пропадает ли питание при погасании пульта - ?

usatov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #6: 30 Мая 2017, 21:55:30 »
Пульт не проверял так. просто отключил  его  и с кнопки пытался запустить. симптомы те же.   пик-жалюзи открываются-тишина-щелкает релюшка   

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #7: 01 Июня 2017, 00:05:13 »
Пульт не проверял так. просто отключил  его  и с кнопки пытался запустить. симптомы те же.   пик-жалюзи открываются-тишина-щелкает релюшка
Помыть плату,
мерять напряжения на вентиляторе
+300В
+15В
+2...5В
импульсы обратной связи.
Если крыльчатка вращается легко, то есть шанс, что вентилятор живой.

Мерять напряжение на Пульте ДУ.

Без измерений - гадание на кофейной гуще.