Регулятор давления конденсации ECKERLE EFC, чем он отличается от конкурентов?
Во первых, по сравнению с российскими аналогами - дороже
2. Позволяет регулировать скорость более мощных движков вентиляторов, чем тот же РДК 8.4 -максимальный ток 4 А
3. Позволяет регулировать температуру конденсации от +30 до +60 гр. Цельсия
Что ещё?
Я специально разобрал одну штуку, внутри -
- текстолит отличного качества,
- красивая пайка (в отличии от рдк, где элементы все как будто пьяным монтажником установлены)
- большой чернёный радиатор на симисторе (значит меньше вероятность что он накроется)
- помехоподавляющий дроссель последовательно с нагрузкой, что тоже для симистора хорошо
В общем, не знаю, правда делали его в Германии, но всё продумано, качественно и красиво
Схема подключенияПодключение регулятора:
1. Смотрим схему регулятора давления, смотрим схему кондиционера2. Находим провода питания, питания вентилятора
3. Подключаем к клемме "L" на приборе провод питания вентилятора, вентилятор уже изначально подключён
4. Отключаем провод идущий на "N" от вентилятора, только не надо трогать конденсатор, он должен оставаться подключёным к мотору вентилятора, отключать надо дальше, после конденсатора, как на схеме
5. Подключаем этот провод к 1 клемме "N" на EFC
6. Ко второй клемме "N" подсоединяем нейтраль с колодки кондиционера, оттуда, откуда убрали изначально провод вентилятора
7. Если блок "тёплый", то подключаем к клеммам "H" на регуляторе провода с четырёхходового клапана (это нейтраль "N" и один из выводов на колодке, так что можно прямо с колодки подключить)
если блок только на холод, то ничего подключать не надо
8. Подключаем датчик и запускаем кондиционер
Можно скачать инструкцию по подключению, где расписано тоже самое, только более подробно
http://masterxoloda.ru/files/forum/efc-regulyator-davleniya-kondensacii.doc