Не, от мк идет проводок и он является минусом.
Если при выключенном вентиляторе замерить между +5в и этим самым контактом который идет на мк = будет 5в
следовательно, когда на этом проводке ничего нет - мк думает что все ок, если есть питание - то ошибка
по умолчанию идет на него питание, когда запускаем вентилятор, трансфораматор тока разрывает цепь

Вообщем просто снимаете этот проводок и пусть болтается в воздухе, на фотке с платой он крайний (в самом углу отметил красным, я его не с силовой платы, а с платы с МК вытащил прям с разъема).
Сейчас все так собрал, на 3ий силовой вернул клапан, на 4ом пустил постоянную фазу для регулятора и тэна

Все работает отлично!:)