Но сам факт что после фреоноливов из кондера на выдуве было 4 градуса (когда на улице было тепло)
Потом я по весам залил 710грамм, всё ок в -30 рабоатет, но на выдуве +8 - +10 всего...на пульте выставляю +21 и компрессор работате не вырубаясь... А на датчиках в серверной +23 - +24, ниже не опускается, раньше мог спокойно до +19 опускать...
У меня тут есть подозрения то что я криво смонтировал датчик на радиатор во внешнем блоке для GPC-25X, но делал все по ману, даже вот нарисовал как трасса идет
Там радиатор разделен на две части, от компрессора входит внизу и сверху, в середине выходы, я нарисовал схему логическую (только одной половины радиатора)
Сейчас перепад на испарителе 14С - куда лучше? Раньше фреона может действительно не хватало, поэтому и трубы обмерзали (соответственно на выходе +4С, потом он мог начать вообще отключаться по обмерзанию). Если температуру ниже +24 не сгоняет, то может мощности сейчас не хватает.
Если до этого блок заправляли при +1С по давлению, то скорее могли перелить, хотя всякое бывает здесь трудно сказать однозначно.
Сейчас, если +24С в комнате устраивает, советую оставить все как есть, а весной заменить регулятор на Fasec33, LAC или РДК.