hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #90: 22 Января 2016, 10:21:33 »
Еще вопрос по фреону беспокоит, когда ставил, фреоноливы приходили и лили "по давлению", кондер работал прекрасно до холодов
в серверной мог спокойно держать +19, начались морозы и все встало, у меня был газ и монометр, я взял вакууматор и весы и залил ровно 710грамм как на шильдике.
все ништяк, работает в любой мороз, и в -27 прекрасно работает.
НО! на пульте ставлю ниже 24, например 21, и компрессор работает не вырубаясь, пытается опустить температуру и не может, если стоит 24 то вырубается раз в час наверное.
С чем это связано ?
испаритель чистый, внешний радиатор тоже чистый
Во-первых какая длина трассы?
Во-вторых с чего ты взял, что до этого фреона в системе было меньше? Даже несмотря на регулятор при таких морозах система будет вести себя как слегка недозаправленная и следовательно холодопроизводительность может упасть.
Какой реальный перепад температур на входе и выходе испарителя?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.