• Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd 5 1
Текущий рейтинг:  

Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd

Автор Тема: Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd  (Прочитано 49821 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

blizzard

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #60: 20 Января 2016, 09:42:36 »
ZNR301 - TVR14511
ZNR302 - не видно, только выпаивать, ну и так ясно что это варистор и не то что нам нужно
SSR302 - Solid State Relays в нашем случае стоит G3MC-202pl-vd-2
короче обычное реле (p.s. а похоже было на диодный мост, до конца не понимал зачем там диодный мост, уже испугался что вентилятор у нас DC)

А вот как раз CT301 - то что нас интересует...Это трансорформатор на фотке он u-001
А выход на вентилятор AC305 (BLU)

144, ты был прав :)
Теперь надо обмануть МК, МК же снимает ТОК? Больше нормы - оффнуть, меньше нормы - оффнуть?)

ссылки на фото: http://freetime.su/Images/?dir=panasonic+CU-A7HKD
админ: залей фото какие нужны на форум, я не смог, сервак отдает ошибку 500 (файлы тяжелые, по таймауту сбрасывает)