• Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd 5 1
Текущий рейтинг:  

Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd

Автор Тема: Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd  (Прочитано 49805 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #60: 22 Декабря 2015, 17:43:12 »
Про пазл по ходу не догнал  :)
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #61: 23 Декабря 2015, 10:51:45 »
Ом 200-300 думаю хватит, одноваттник
По поводу пазла- регистрация есть, через любую соцсеть занимает пару секунд

Blizzard

  • Гость
« Ответ #62: 23 Декабря 2015, 20:41:39 »
Ом 200-300 думаю хватит, одноваттник
По поводу пазла- регистрация есть, через любую соцсеть занимает пару секунд
Он же греться сильно будет... Как посчитали ?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #63: 23 Декабря 2015, 23:43:26 »
Да, будет греться, попробуйте большее сопротивление

blizzard

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #64: 15 Января 2016, 15:35:05 »
Купил 5Вт 470Ом, грееться ниистово!) не вариант... Есть еще предложения ?) можно взять на 10кОм, и мощность 5вт
p = (u * u) / r = 220 * 220 / 10000 = 4.48Вт
Но не уверен что прокатит, ибо цеплял 35Вт нагреватель дренажа - ему пофиг, не видит нагрузки...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #65: 15 Января 2016, 16:13:20 »
Мы не знаем логики и производитель её не разглашает, так что экспериментируйте, возьмите на 1 килоОм, 10 к не увидит

blizzard

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #66: 16 Января 2016, 00:53:46 »
Мне интересен принцип как он проверяет нагрузку, приходит только одна мысль в голову, стоит реле через которое идет фаза на вентиялтор, когда ток есть, реле замыкает контакты и МК видит что все ок, когда нагрузки нет, контакты не замкнуты, но тогда реле через себя должен прогонять 55Вт (мощность внетилятора), а такие реле обычно идут на 10мА, это примерно 1Вт - например ИЕК рэк78/3

Но как же там устроено это ? Есть схемы других кондиционеров где есть такая же проверка на нагрузку вентилятора ?
Я все же хочу снять схему и обмануть, но вот простой 2-3 часа - будет жарко в серверной...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #67: 16 Января 2016, 09:19:24 »
Скорее всего, последовательно установлен резистор, падение напряжения на котором отслеживает микропроцессор - это самая распространённая схема измерения тока в электронике. Его сопротивление доли Ома, поэтому он не греется и может быть маленьким чип-резистором.


144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #68: 18 Января 2016, 21:10:04 »
В общем самое простое,это имитировать работу вентилятора,советским керамическим резистором с радиорынка за 100 рублей. Его можно подвесить между теплообменником и вентилятором,будет охлаждаться. Мощность не помню,но чуть больше мощности движка,он покрупнее и меньше греется.
Всё никак руки не дойдут посмотреть,как там происходит контроль вращения вентилятора и как его обмануть без дополнительных устройств.
Самогреющийся кабель не подходит,как только он чуть нагреется снижает потребление тока и кондер встает.
Фирма Панасоник дает реальную гарантию на свою продукцию и чтоб не попасть на бабки ставит вот такие заморочки и плюс датчик температуры теплообменника. Система называется фиг убъешь. У них есть специальные кондиционеры для серверных,они к нам в страну не поставляются.
Хотя криворукие могут угробить что угодно.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #69: 18 Января 2016, 21:14:12 »
Мне интересен принцип как он проверяет нагрузку, приходит только одна мысль в голову, стоит реле через которое идет фаза на вентиялтор, когда ток есть, реле замыкает контакты и МК видит что все ок, когда нагрузки нет, контакты не замкнуты, но тогда реле через себя должен прогонять 55Вт (мощность внетилятора), а такие реле обычно идут на 10мА, это примерно 1Вт - например ИЕК рэк78/3

Но как же там устроено это ? Есть схемы других кондиционеров где есть такая же проверка на нагрузку вентилятора ?
Я все же хочу снять схему и обмануть, но вот простой 2-3 часа - будет жарко в серверной...

Скорее всего банальный трансформатор тока. Перекиньте питание вентилятора на компрессор,а на провод вентилятора резистор, займет максиум полчаса. И все будет работать.
А там и компрессор контролируется тоже:

blizzard

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #70: 18 Января 2016, 22:02:41 »
На днях хочу снять плату и отфотать её, посмотреть какая защита стоит, и убрать её с платы.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #71: 18 Января 2016, 22:47:42 »
Да, тоже интересно посмотреть что там

blizzard

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #72: 20 Января 2016, 09:42:36 »
ZNR301 - TVR14511
ZNR302 - не видно, только выпаивать, ну и так ясно что это варистор и не то что нам нужно
SSR302 - Solid State Relays в нашем случае стоит G3MC-202pl-vd-2
короче обычное реле (p.s. а похоже было на диодный мост, до конца не понимал зачем там диодный мост, уже испугался что вентилятор у нас DC)

А вот как раз CT301 - то что нас интересует...Это трансорформатор на фотке он u-001
А выход на вентилятор AC305 (BLU)

144, ты был прав :)
Теперь надо обмануть МК, МК же снимает ТОК? Больше нормы - оффнуть, меньше нормы - оффнуть?)

ссылки на фото: http://freetime.su/Images/?dir=panasonic+CU-A7HKD
админ: залей фото какие нужны на форум, я не смог, сервак отдает ошибку 500 (файлы тяжелые, по таймауту сбрасывает)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #73: 20 Января 2016, 11:43:11 »
Странный фотохостинг, поделиться нормально фото не даёт, исходный адрес фоток тоже... заливайте через любые соцсети, яндексдиск, дропбокс или , если уменьшить и прикрепить




blizzard

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #74: 20 Января 2016, 11:45:17 »
Это не фотохостинг, это моя файловая помойка
В чем сложность? там же есть прямая ссылка на оригинал фотки - "Original: Link"

да, оно

Ремонт кондиционеров