Проверили фреон, давление в норме, перезаливать не стали...
Вообщем суть такая, компрессор работает примерно 1 минуту и вырубается, думал датчики сгорели, мерил сопртивление и грел, оба в порядке, получается косяк тот который описывали выше, идет проверка напруги на 4 проводе вентилятора, когда её нет - компрессор вырубается, видимо по этой схеме он и вырубается, ибо там стоит регулятр и на min speed 0%, т.е. вентилятор не крутиться, а напрги и микроконтроллера конечно же не хватает, выход вешать какую-то напругу на 4ый контакт, но какую ?