Blizzard

  • Гость
« Ответ #45: 21 Декабря 2015, 01:14:02 »
> На калачах испарителя припаяна короткая трубка, в ней - цилиндрический металлический датчик
> Уберите его из своего посадочного места, пусть болтается в воздухе
> Это защита от обмерзания

Спасибо, убрал помогло, я тоже думал что по температуре рубит, но не думал что по этому датчику, ибо обмерзание уже было с картонкой когда работал кондер...
не думал что сейчас могло обмерзать...
я так понимаю его лучше оставить в воздухе висеть (спртятать куда-нибудь подальше от испарителя), а то вырубит компрессор в неподходящий момент, когда я буду далеко от серверной

Но тогда вопрос другой, раз обмерзание имело место быть, значит не верно настроен регулятор... У регулятора есть еще настройка, до 28 градусов на калаче есть режим min speed
Там можно выставить от 0 до 40% обороты вентилятора...
Я пробовал от 0 до 40, не работало ничего... пришлось 1 шкаф отключить, ибо температура поднялась уже под 50 градусов.
и начал экспериментировать, поставил 20% на min speed, и вуаля все заработало, а потом разобрал кондер и снял датчик...

Датчик во внешнем блоке все-таки должен быть на 3ем калаче? но он еще холоднее, ибо входящая трубка горячая , а 1-ый калач еле теплый, и было обмерзание, если логически рассуждать, то вентилятор должен был крутится (охлаждать), а он был все это время в режиме min speed...тут либо на 1ый калач переносить, либо min speed больше устанавливать, или я не прав?

Кстати пару денй назад тоже был косяк, кондер вырубился, хорошо я рядом был, пошел включил/выключил его и все дальше прекрасно работало, видимо по этому датчик внутренний блок вырубил компрессор и ушел в ошибку... Все эти защиты для серверной могут боком выйти...

Ремонт кондиционеров