• Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd 5 1
Текущий рейтинг:  

Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd

Автор Тема: Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd  (Прочитано 49780 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #30: 07 Декабря 2015, 14:05:52 »

Но хотелось бы регулятор чтобы всегда был включен, а то получается что он врубается только когда питание на вентилятор подается, проводит тест, при тесте открывает симистор на 100% на 1-2 секунды, потом переходит в режим min speed (сейчас стоит 10%, и потом уже по датчику регулирует обороты)
и так каждый раз
Считаю эту логику не много глуппой, регулятор должен быть всегда включен, и смотреть температуру и регулировать обороты...
Но тогда мы освободим 4ый провод, и кондер не будет врубаться, если только достать плату из внутреннего блока и снять то что следит за нагрузкой...
Но это стандартная схема - регулятор ставится в разрыв питания вентилятора. Плюс к этому регулятор при запуске выполняет алгоритм, целью которого является преодолеть трение покоя двигателя вентилятора.

Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Blizzard

  • Гость
« Ответ #31: 07 Декабря 2015, 15:02:12 »
Проверил, 220в есть на 1 и 4, на 3ем нет ничего, завтра попробую его заюзать для постоянной фазы, а заземление верну на место

kasim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 90
« Ответ #32: 07 Декабря 2015, 15:26:53 »
wartandax  мог бы схемы не обрезанные вставить, людям понятней было бы :)
а вообще правильно заданный вопрос имеет больше шансов на получение более верного ответа :)

Blizzard

  • Гость
« Ответ #33: 08 Декабря 2015, 12:58:51 »
Все, готово, фаза на 3ем контакте, ТЭН греет всегда (термореле стоит, на 60 градусов вырубается, на 50 включается), теперь вопрос, как относиться компрессор к тому что его будут греть летом ?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #34: 08 Декабря 2015, 13:29:41 »
Если компрессор сам по себе не перегревается, то ничего страшного. Если еще и нагреватель саморегулирующийся, то совсем неплохо. Просто срок службы нагревателя сократится и лишнее потребление энергии больше чем полгода (примерно 150кВт). В идеале весной отключать, осенью включать (тем более серверная под боком).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #35: 08 Декабря 2015, 13:30:16 »
То есть поддерживается температура 50-60 гр. Цельсия?
Когда не было саморегулирующихся греющих кабелей, мы устанавливали термовыключатели ( Danfoss и т.д.) на +5..+10 градусов - ниже этого порога он включался, выше - отключался
Сейчас не заморачиваемся - саморегулирующийся нагреватель напрямую к сети и никаких проблем!

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #36: 08 Декабря 2015, 14:37:27 »
То есть поддерживается температура 50-60 гр. Цельсия?
Это температура самого нагревателя поддерживается  в этом диапазоне.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Blizzard

  • Гость
« Ответ #37: 08 Декабря 2015, 14:54:46 »
ТЭН от ООО "ССТ" "НКК 32Вт - 220В" 110-140мм (саморегулирующийся, выключается на 60 гр, включается на 50 гр)

я просто подумываю рядом с кондером автомат поставить, и на теплоее время выключать обогреватель...Или нафиг оно не надо) только зря портить интерьер серверной :))

Серверная очень рядом, 5метров от постели идти до неё :)

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #38: 08 Декабря 2015, 15:56:51 »
Термостат поставить по наружней температуре как wartandax описал и забыть про него. По-хорошему раз в год проверить: не сгорел ли  нагреватель (отечественные ,зараза, не самые долговечные).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Blizzard

  • Гость
« Ответ #39: 20 Декабря 2015, 22:19:21 »
Похолодало и кондер стал тупить... на улице -17, компрессор врубается, вентилятор всегда крутит на "min speed" даже в регулировку не уходит, самая верхняя трубка которая выходит из радиатора горяченная, калач чуть ниже её теплый, а там где датчик стоит еще холоднее паходу...видимо не правильно установил датчик...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #40: 20 Декабря 2015, 22:39:44 »
При такой температуре часто вообще должен полностью отключаться, наверное неправильно...

Blizzard

  • Гость
« Ответ #41: 20 Декабря 2015, 22:47:59 »
сервис_ман - http://freetime.su/Docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B/panasonic_cs-a7hkd_service_manual.pdf
док на регулятор

Датчик установлен так:
Трубка вход (верхняя самая, она горячая при работе компрессора)
1 калач
2 калач (тут стоит датчик, это 1/3 длины змеевика между входом и выходом?)
3 калач
4 калач
середина радиатора, выход трубки
трубка вход (рукой уже не смогу дотянуться)
опять калачи и трубка выход( или наоборот вход/выход, не знаю как считать когда так секции разделены)

На регуляторе минимальная остаточная скорость стояло 10%, пробовал 20-40 - толку нет
Сейчас поставил 0%, чтобы не крутил...регулятор в регулирование вентилятором вообщем не выходит

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #42: 20 Декабря 2015, 23:45:19 »
Так а чего вы волнуетесь?
Кондиционер охлаждает?
Испаритель внутреннего блока обмерзает?


По описанию трудно понять правильно или нет стоит датчик.
Если бы давление было известно, то можно было что-то понять, так не могу ничего сказать


П.С. Не люблю эти регуляторы и не пользуюсь - 1/3 высчитывать, ставить на изогнутый калач зачем-то, логичнее измерять температуру после конденсора, так например, делают SBR004A - датчик просто ставится после конденсора на прямую трубку.


Blizzard

  • Гость
« Ответ #43: 20 Декабря 2015, 23:49:37 »
нет, не охлаждает, в серверной уже +35 и температура растет... кондер вкл/выкл, он только тогда врбуает компрессор, тот не много поработав, на выходе из кондера становится +25
и потом отключается и на выходе опять +35... будто какая-то защита срабатывает, уже думал olp этот срабатывает, отключил ТЭН для прогрева картера
ничего не обмерзает.

не знаю что делать, из за чего глюк... еще час и будет +45...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #44: 21 Декабря 2015, 00:27:58 »
Вскройте корпус внутреннего блока
На калачах испарителя припаяна короткая трубка, в ней - цилиндрический металлический датчик
Уберите его из своего посадочного места, пусть болтается в воздухе
Это защита от обмерзания


По идее, компрессор не должен отключаться, но испаритель будет обмерзать.(Хотя при такой температуре внутри- вряд-ли)
А датчик чудо-регулятора со второго на третий калач перекиньте.


Меня ещё что смущает, что написано датчик на треть длины устанавливать, а нарисовано ровно посередине....

Ремонт кондиционеров