« Ответ #105: 28 Января 2016, 16:28:15 »
Я думаю, что регулировка не очень хорошая. Из-за этого холодопроизводительность падает.
Можно попробовать датчик комнатной температуры вынести поближе к серверам (может воздух где-то закольцовывается). Но не факт, что поможет. Если система сейчас работает на пределе, то доп.ресурсов взять неоткуда.
Выложи фотки серверной.
Датчики находятся в 6 точках, низы двух шкафов и верхи двух шкафов, под фальшполом, у потолка
Я показываю температуру среднюю по всем датчикам, датчики никуда не перемещались, до пере заправки средняя была 19 при выставлении 19, сейчас 23