• Установка зимнего комплекта РДК 8.4 5 1
Текущий рейтинг:  

Установка зимнего комплекта РДК 8.4

Автор Тема: Установка зимнего комплекта РДК 8.4  (Прочитано 66061 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #15: 24 Апреля 2014, 06:38:06 »
Вы вообще куда смотрите?
я даже специально кусок схемы прикрепил!


Питается только движок вентилятора FMo -фан мотор аутдор, провод обозначен как CNU

teslar

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Ответ #16: 21 Июня 2014, 22:06:41 »
Подскажите пожалуйста!
 Если кондиционер имеет четырехходовый,но не планируется использовать на тепло, я  так пониммаю можно просто серый провод подключить на N? Кондиционер  Mitsubishi Heavy  SRK40HG-S

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #17: 22 Июня 2014, 06:45:17 »
Да, всё правильно, как на схеме -просто подключите к нейтрали и всё!

xolod

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #18: 22 Июня 2014, 20:39:01 »
Подскажите пожалуйста! Правильно подключение для самсунга.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #19: 22 Июня 2014, 21:28:12 »
На схеме всё правильно - тупо разрываем 2 клемму, ну и плюс на четырёхходовой киньте провод, чтоб на всю молотило при включении на холод
Не важно Samsung это или какой другой сплит

xolod

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #20: 22 Июня 2014, 23:01:58 »
Спасибо за помощь. Первый раз устанавливаем немного боязно )). Подскажите пожалуйста по поводу подключения  УКДК 7,35T.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #21: 22 Июня 2014, 23:08:31 »
Так вы схему скиньте или прикрепите


 Я таких не раз не видел даже, сейчас перешли на SB от Питерской конторы

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #22: 22 Июня 2014, 23:57:41 »
Синий-нейтраль
Чёрный-4хходовой клапан
Коричневый-клемма запитки вентилятора
Жёлтый-провод идущий на вентилятор


Как-то некорректно схема нарисована, но в описании снизу всё разъясняют

xolod

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #23: 23 Июня 2014, 00:20:22 »
Спасибо за помощь.

gogabyte

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #24: 26 Июня 2014, 12:47:02 »
прошу прощения.
Забыл поблагодарить вас за ответы на мои сбивчивые вопросы.

Вся проблемы возникла из за неисправности рдк (собственно и вспомнил, что забыл отписаться в этой теме, вновь наткнувшись на неисправный рдк), выявленной по прочтении одного из первых постов в теме. И ведь, сразу же тот пост обратил на себя внимание, но мысль о неисправности "из коробки" простенького устройства показалась абсурдной. Как оказалось, применительно к РДКахе - зря. И вот, спустя совсем небольшое промежуток времени, снова гадинка подвела на выезде. Пришлось возвращаться в сервис, изливать обиду и злость на начальство и с новой коробченкой изнывать по пробкам для повторной установки этой "какулины". Признаться честно, велик был соблазн вообще обойтись без неё, когда стало понятно, что проидется ехать за РДКахиным братиком или сестренкой.
 Возможно есть резон брать их по несколько штук, не смотря на пляски со списанием?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #25: 26 Июня 2014, 20:32:38 »
Мы сейчас полностью перешли с РДК на SB004A http://masterxoloda.ru/shop/item/regulyator-davleniya-kondensacii-sb004a


Устанавливать намного беспроблемней - не надо искать середину, добираться до неё, датчик на калач изогнутый умудряться прицепить стяжкой - просто и легко после конденсатора на плоскую трубку.
По надёжности сужу по отказам за прошлый год - по рдкашкам, процентов 10%, сбрки -  пока ни одного, а дальше видно будет...


Ещё используем Эккерле и Аспен,  эти в основном покупают сами заказчики, по ним тоже отказов не было, но они дороговаты....
ЭРКО ещё ставили, их контора продаёт вместе с УРК-2Т, по ним не могу ничего сказать, мало ставили, но думаю такая же как как и УРК))
Как -нибудь сравнительную статью напишу по зимникам с фотками внутренностей и анализом схемных решений

Vadik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #26: 29 Июня 2014, 19:48:39 »
Поивет всем!
есть зимник РДК 8 и DAIKIN. возможна ли установка данного зимника в инверторный дайкин? если нет, то какой нужен регулятор давления?

Vadik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #27: 29 Июня 2014, 19:49:18 »
схема

Vadik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #28: 29 Июня 2014, 19:49:45 »
поближе

Vadik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #29: 29 Июня 2014, 19:50:57 »
на деле пять тонких проводов.

Ремонт кондиционеров