• Установка зимнего комплекта РДК 8.4 5 1
Текущий рейтинг:  

Установка зимнего комплекта РДК 8.4

Автор Тема: Установка зимнего комплекта РДК 8.4  (Прочитано 66598 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #105: 21 Апреля 2024, 20:50:05 »
Установил РДК 8.4 на кондиционер MHI SRC-71HE-S1 согласно инструкции "черный провод на максимальную скорость вентилятора". При включении, вентилятор шумит так, как будто крыльчатка на валу не закреплена. Кто-нибудь сталкивался? В чем может быть причина?
Этот дефект звучит так:
- Алам - Балам.
- Алам - Балам.
Кто слышал, тот поймет.

Такой шум обусловлен некорректной работой РДК, надо ставить другой зимник.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #106: 21 Апреля 2024, 21:01:18 »
1
Как подключить РДК8 на кондиционер  Daikin с датчиком давления LP, который срабатывает при старте после длительной остановки компрессора, при работе зимой на охлаждение?

Если перемкнуть датчик LP,
то утечка фреона будет игнорирована, аварийного сигнала не будет - компрессор останется без масла, сгорит обмотка.

Можно ли термобаллон сильфонного термостата примотать к нагревателю картера?

В случае остановки компрессора, нагреватель горячий, контакт термостата, шунтирующего датчик LP, разомкнут - влияния на датчик LP не оказвывает.

При старте компрессора входящий фреон охлаждает подогреватель картера, термостат замыкается, блокирует датчик LP.

Ecли фреона мало или нет совсем, то термостат разомкнут - датчик LP срабатывает в штатном режиме.

Таким образом, сильфонный термостат на подогреве картера выполняет роль таймера на  вкл/выкл блокировки аварии LP.

Проверено на кондиционере  Vybos - время задержки 1 мин.
Время регулируется уставкой термостата. Подогрев картера с помощью терморегулирующего нагревателя, стабильно поддерживающего Т=+60С зимой и летом.

В течение 1 мин допускается просадка LP ниже уровня датчика LP - ложное срабатывание  LP исключается.
Продублирую утонувший вопрос.
В надежде на ответ Wartandax.

Зачем в кондиционере Daikin RR125 перемыкается датчик LP доп термостатом, при Т<-10С на всасе компрессора ?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #107: 22 Апреля 2024, 14:39:21 »
SERVICEMAN, а почему мне вопрос? Я администратор, а не представитель СЦ Дайкин

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #108: 22 Апреля 2024, 19:04:01 »
SERVICEMAN, а почему мне вопрос? Я администратор, а не представитель СЦ Дайкин
Wartandax, возможно, и вам попадались доработанные ЗК кондиционеры Daikin RR 125B8W1B.

Ответ представителя Daikin.
Термостат блокировки датчика LP,
при понижении Т всаса компрессора Т<-10С,

 установлен ошибочно.

Интересно, как производитель зимнего комплекта обоснует свою доработку?

Аверин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #109: 26 Апреля 2024, 08:30:42 »
Установил РДК 8.4 на кондиционер MHI SRC-71HE-S1 согласно инструкции "черный провод на максимальную скорость вентилятора". При включении, вентилятор шумит так, как будто крыльчатка на валу не закреплена. Кто-нибудь сталкивался? В чем может быть причина?
Этот дефект звучит так:
- Алам - Балам.
- Алам - Балам.
Кто слышал, тот поймет.



Такой шум обусловлен некорректной работой РДК, надо ставить другой зимник.

Это называется  сервисмен всячески пытается обос..ть РДК и навязывает всем питерскую продукцию. А по поводу "алам-балам "  если у установщика есть глаза и мозги  в инструкции чётко написано, что питание РДК берётся с той же фазы от которой питается вентилятор внешнего блока и тогда всё работает нормально! А ваши хвалёные сб-04 и прочее при неправильном подключении барабанят точно так же!!!

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #110: 26 Апреля 2024, 08:50:38 »
Установил РДК 8.4 на кондиционер MHI SRC-71HE-S1 согласно инструкции "черный провод на максимальную скорость вентилятора". При включении, вентилятор шумит так, как будто крыльчатка на валу не закреплена. Кто-нибудь сталкивался? В чем может быть причина?
Этот дефект звучит так:
- Алам - Балам.
- Алам - Балам.
Кто слышал, тот поймет.

Такой шум обусловлен некорректной работой РДК, надо ставить другой зимник.

Это называется  сервисмен всячески пытается обос..ть РДК и навязывает всем питерскую продукцию. А по поводу "алам-балам "  если у установщика есть глаза и мозги  в инструкции чётко написано, что питание РДК берётся с той же фазы от которой питается вентилятор внешнего блока и тогда всё работает нормально! А ваши хвалёные сб-04 и прочее при неправильном подключении барабанят точно так же!!!
Аварин, не стоит сьезжать с темы З/К.
На РДК свет клином не сошелся.
Любой зимник ставится в разрыв питания FAN.
Некоторые регуляторы устанавливаются со стороны L, а другие - со стороны N. У каждого способа есть преимущества и недостатки.

FSY42/43S - не баламкают, а гудят, на малых оборотах, но работают более точно, чем любой З/К по Т.

Для справки:
SB004 давно сняты с производства.
Подозрение в рекламе не обосновано.

Daikin AC 20FZ - очередной З/К из Смоленска в Японском кондиционере,
 нормально работающий до Т=-10С,
хотя заявлено до Т=-40С.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39246&page=6

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #111: 26 Апреля 2024, 22:18:11 »
Это называется  сервисмен всячески пытается обос..ть РДК и навязывает всем питерскую продукцию....
Похвалю RDD10S,
который крутит FAN: 65W+65W.
Гудение и баламкание отсутствует.
В Daikin 125, хотя по инструкции, должен был крутить одним вентилятором, а второй - должно быть штатное управление.

Аверин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #112: 26 Апреля 2024, 22:28:33 »
Установил РДК 8.4 на кондиционер MHI SRC-71HE-S1 согласно инструкции "черный провод на максимальную скорость вентилятора". При включении, вентилятор шумит так, как будто крыльчатка на валу не закреплена. Кто-нибудь сталкивался? В чем может быть причина?
Этот дефект звучит так:
- Алам - Балам.
- Алам - Балам.
Кто слышал, тот поймет.

Такой шум обусловлен некорректной работой РДК, надо ставить другой зимник.

Это называется  сервисмен всячески пытается обос..ть РДК и навязывает всем питерскую продукцию. А по поводу "алам-балам "  если у установщика есть глаза и мозги  в инструкции чётко написано, что питание РДК берётся с той же фазы от которой питается вентилятор внешнего блока и тогда всё работает нормально! А ваши хвалёные сб-04 и прочее при неправильном подключении барабанят точно так же!!!
Аварин, не стоит сьезжать с темы З/К.
На РДК свет клином не сошелся.
Любой зимник ставится в разрыв питания FAN.
Некоторые регуляторы устанавливаются со стороны L, а другие - со стороны N. У каждого способа есть преимущества и недостатки.

FSY42/43S - не баламкают, а гудят, на малых оборотах, но работают более точно, чем любой З/К по Т.

Для справки:
SB004 давно сняты с производства.
Подозрение в рекламе не обосновано.

Daikin AC 20FZ - очередной З/К из Смоленска в Японском кондиционере,
 нормально работающий до Т=-10С,
хотя заявлено до Т=-40С.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39246&page=6

С темы ЗК никто не съезжал, вы как всегда пишите чепуху.
Конкретно ваш текст  ....Некоторые регуляторы устанавливаются со стороны L, а другие - со стороны N.... это полная бессмыслица , как и большинство ваших "доводов" - набор ничего не значащих слов. Как сказал профессор Преображенский  ...так кто на ком стоял?...

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #113: 26 Апреля 2024, 22:39:30 »
С темы ЗК никто не съезжал, вы как всегда пишите чепуху.
Конкретно ваш текст  ....Некоторые регуляторы устанавливаются со стороны L, а другие - со стороны N.... это полная бессмыслица ....
Сразу видно дилетанта,
который кроме РДК ничего не видел.

1 - Fasec33 - в разрыв фазного провода FAN.

2 - Promix - CT.RDK.01 - в разрыв N провода FAN.
https://triptonkosti.ru/4-foto/rdd-10kn-shema-podklyucheniya-96-foto.html

Обе схемы работают нормально,
но вторая, c обрывом N,
более предпочтительна для многоскоростных FAN.

Аверин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #114: 27 Апреля 2024, 07:36:17 »
С темы ЗК никто не съезжал, вы как всегда пишите чепуху.
Конкретно ваш текст  ....Некоторые регуляторы устанавливаются со стороны L, а другие - со стороны N.... это полная бессмыслица ....
Сразу видно дилетанта,
который кроме РДК ничего не видел.

1 - Fasec33 - в разрыв фазного провода FAN.

2 - Promix - CT.RDK.01 - в разрыв N провода FAN.
https://triptonkosti.ru/4-foto/rdd-10kn-shema-podklyucheniya-96-foto.html

Обе схемы работают нормально,
но вторая, c обрывом N,
более предпочтительна для многоскоростных FAN.

Ну  вот куда ни плюнь попадёшь в "гения", который сам ни в зуб ногой, но фантанирует как настоящий..
В копилку познаний -  РДК-8.4 может управлять как "фазой" так и "нулём". С другими побрякушками пришлось "пообщаться" и если как говорите их сняли с производства значит не понравились они не только мне...

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #115: 27 Апреля 2024, 08:04:38 »
В копилку познаний -  РДК-8.4 может управлять как "фазой" так и "нулём". С другими побрякушками пришлось "пообщаться" и если как говорите их сняли с производства значит не понравились они не только мне...
Не понравились чем?

SergV

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #116: 28 Июня 2024, 23:26:34 »
С темы ЗК никто не съезжал, вы как всегда пишите чепуху.
Конкретно ваш текст  ....Некоторые регуляторы устанавливаются со стороны L, а другие - со стороны N.... это полная бессмыслица ....
Сразу видно дилетанта,
который кроме РДК ничего не видел.

1 - Fasec33 - в разрыв фазного провода FAN.

2 - Promix - CT.RDK.01 - в разрыв N провода FAN.
https://triptonkosti.ru/4-foto/rdd-10kn-shema-podklyucheniya-96-foto.html

Обе схемы работают нормально,
но вторая, c обрывом N,
более предпочтительна для многоскоростных FAN.
А как вам такое?
Завод на старт стопе подключает подгрев картера не напрямую, а через дополнительный контакт на реле компрессора. Когда компрессор выключен подогрев картера включен, когда компрессор включен подогрев картера выключен. Также настоящий зимний комплект подразумевает наличие дренажа с гидрозатвором.

Аверин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #117: 04 Июля 2024, 08:34:14 »
С темы ЗК никто не съезжал, вы как всегда пишите чепуху.
Конкретно ваш текст  ....Некоторые регуляторы устанавливаются со стороны L, а другие - со стороны N.... это полная бессмыслица ....
Сразу видно дилетанта,
который кроме РДК ничего не видел.

1 - Fasec33 - в разрыв фазного провода FAN.

2 - Promix - CT.RDK.01 - в разрыв N провода FAN.
https://triptonkosti.ru/4-foto/rdd-10kn-shema-podklyucheniya-96-foto.html

Обе схемы работают нормально,
но вторая, c обрывом N,
более предпочтительна для многоскоростных FAN.
А как вам такое?
Завод на старт стопе подключает подгрев картера не напрямую, а через дополнительный контакт на реле компрессора. Когда компрессор выключен подогрев картера включен, когда компрессор включен подогрев картера выключен. Также настоящий зимний комплект подразумевает наличие дренажа с гидрозатвором.
         Ты о чём "профессионал срача"? Читай внимательно и вдумчиво! Дилетанты, как раз те кто не знает даже терминологии и у них вместо " в разрыв фазы"  ...со стороны... , "фазу" зовут ..плюсом... и прочая чушь. Об этом я и говорил!

Ремонт кондиционеров