• Установка зимнего комплекта РДК 8.4 5 1
Текущий рейтинг:  

Установка зимнего комплекта РДК 8.4

Автор Тема: Установка зимнего комплекта РДК 8.4  (Прочитано 66486 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #90: 29 Марта 2024, 08:25:40 »
Добрый день! Решил проверить РДК на стенде, на монтируя на кондиционер. Собрал простенькую схему. К коричневому подключил фазу 220в, к синему нейтраль N. А вот к желтому подключал 220в у РДК очень-очень греется резистор. В чем дело? Кто в курсе ответьте, пожалуйста.

Вряд ли кто сможет ответить,.... какой резистор? где греется? И к жёлтому 220В что именно подключалось, ноль или фаза?
Схема без трансформатора - плохая.
Нормально работать не будет.

https://holodforum.ru/showthread.php?t=39246&page=6

Владимир С

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #91: 29 Марта 2024, 10:33:01 »
Добрый день! Решил проверить РДК на стенде, на монтируя на кондиционер. Собрал простенькую схему. К коричневому подключил фазу 220в, к синему нейтраль N. А вот к желтому подключал 220в у РДК очень-очень греется резистор. В чем дело? Кто в курсе ответьте, пожалуйста.

Вряд ли кто сможет ответить,.... какой резистор? где греется? И к жёлтому 220В что именно подключалось, ноль или фаза?
Схема без трансформатора - плохая.
Нормально работать не будет.

https://holodforum.ru/showthread.php?t=39246&page=6
Добрый день! Поясните, о каком трансформаторе идет речь? Тот, что стоит в кондиционере или другой? Смотрел схему  на плате кондиционера сигнал для вентилятора 220в (F) идет на прямую через контакты реле. Трансформатор не причем. У РДК тоже нет трансформатора.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #92: 29 Марта 2024, 14:12:49 »
Питание РДК обеспечивает схема с токогасящим конденсатором и со стабилитроном, схема рабочая, применяется в приборах с небольшим потреблением тока в которых не нужна гальваническая развязка.
Трансформатор для обеспечения вторичного питания не используется, вот об этом и говорит SERVISMAN


Но так питается много какого оборудования, всё работает, главное правильно подбирать номиналы и мощность деталей.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #93: 29 Марта 2024, 14:27:35 »
Питание РДК обеспечивает схема с токогасящим конденсатором и со стабилитроном, схема рабочая, применяется в приборах с небольшим потреблением тока в которых не нужна гальваническая развязка.
Трансформатор для обеспечения вторичного питания не используется, вот об этом и говорит SERVISMAN


Но так питается много какого оборудования, всё работает, главное правильно подбирать номиналы и мощность деталей.

Провод тонкий для термодатчика зимника,
нужна развязка.

Резистор в цепи симистора греется,
 потому что нагрузка большая.
Двигатель FAN надо не более 100W.

Разделительный конденсатор обрывается через 3...5 лет. Трансформатор - вечный.

Зимник УЗП-1, с трансформатором - супернадежный.
http://forum.masterxoloda.ru/ustanovka-zimnego-komplekta/energolux-sac24c1-asau24u1-a-zamena-shtatnogo-zimnego-komplekta/

Аверин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #94: 31 Марта 2024, 18:52:15 »
К желтому проводу подключаю фазный провод 220В.  Греется резистор который помеченный на фото.
     
То, что у вас это не РДК !!!  По этому "зверю" сказать ничего не могу.  В РДК-8.4 ничего не греется проверено не на одной сотне штук 

Аверин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #95: 31 Марта 2024, 19:06:55 »
Питание РДК обеспечивает схема с токогасящим конденсатором и со стабилитроном, схема рабочая, применяется в приборах с небольшим потреблением тока в которых не нужна гальваническая развязка.
Трансформатор для обеспечения вторичного питания не используется, вот об этом и говорит SERVISMAN


Но так питается много какого оборудования, всё работает, главное правильно подбирать номиналы и мощность деталей.

Провод тонкий для термодатчика зимника,
нужна развязка.

Резистор в цепи симистора греется,
 потому что нагрузка большая.
Двигатель FAN надо не более 100W.

Разделительный конденсатор обрывается через 3...5 лет. Трансформатор - вечный.

Зимник УЗП-1, с трансформатором - супернадежный.
http://forum.masterxoloda.ru/ustanovka-zimnego-komplekta/energolux-sac24c1-asau24u1-a-zamena-shtatnogo-zimnego-komplekta/
Не пишите ерунды.
1.Откуда взялась цифра мощности FAN 100W ? Мы устанавливали на вентиляторы и 850 W и всё идеально.
2.Главное в приборе не трансформатор а его надежность.
И вопрос- провод датчика на приборах должен быть бронированный? )))

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #96: 31 Марта 2024, 22:14:43 »
Питание РДК обеспечивает схема с токогасящим конденсатором и со стабилитроном, схема рабочая, применяется в приборах с небольшим потреблением тока в которых не нужна гальваническая развязка.
Трансформатор для обеспечения вторичного питания не используется, вот об этом и говорит SERVISMAN


Но так питается много какого оборудования, всё работает, главное правильно подбирать номиналы и мощность деталей.

Провод тонкий для термодатчика зимника,
нужна развязка.

Резистор в цепи симистора греется,
 потому что нагрузка большая.
Двигатель FAN надо не более 100W.

Разделительный конденсатор обрывается через 3...5 лет. Трансформатор - вечный.

Зимник УЗП-1, с трансформатором - супернадежный.
http://forum.masterxoloda.ru/ustanovka-zimnego-komplekta/energolux-sac24c1-asau24u1-a-zamena-shtatnogo-zimnego-komplekta/
Мобильные осушители Danvex с токогасящим конденсатором привозят часто, ничего не обрывается, просто снижается ёмкость конденсатора, проявляется проблема через 10-12 лет

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #97: 02 Апреля 2024, 20:07:42 »
Питание РДК обеспечивает схема с токогасящим конденсатором и со стабилитроном, схема рабочая, применяется в приборах с небольшим потреблением тока в которых не нужна гальваническая развязка.
Трансформатор для обеспечения вторичного питания не используется, вот об этом и говорит SERVISMAN


Но так питается много какого оборудования, всё работает, главное правильно подбирать номиналы и мощность деталей.

Провод тонкий для термодатчика зимника,
нужна развязка.

Резистор в цепи симистора греется,
 потому что нагрузка большая.
Двигатель FAN надо не более 100W.

Разделительный конденсатор обрывается через 3...5 лет. Трансформатор - вечный.

Зимник УЗП-1, с трансформатором - супернадежный.
http://forum.masterxoloda.ru/ustanovka-zimnego-komplekta/energolux-sac24c1-asau24u1-a-zamena-shtatnogo-zimnego-komplekta/
Мобильные осушители Danvex с токогасящим конденсатором привозят часто, ничего не обрывается, просто снижается ёмкость конденсатора, проявляется проблема через 10-12 лет
Может и так, многое зависит от производителя, параметров конденсатора и Т эксплуатации.

За то, что я исследовал конденсатор Х2, открыл тему на холодфоруме, меня обозвали штрейкбрехером, разбазаривающим хлебные секреты холодильщиков, а тему не удалили, а спрятали в элитный форум, без моего разрешения.

Это я к тому, что
 этот же конденсатор Х2 установлен в зимнике. :)

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #98: 02 Апреля 2024, 20:18:39 »
Питание РДК обеспечивает схема с токогасящим конденсатором и со стабилитроном, схема рабочая, применяется в приборах с небольшим потреблением тока в которых не нужна гальваническая развязка.
Трансформатор для обеспечения вторичного питания не используется, вот об этом и говорит SERVISMAN


Но так питается много какого оборудования, всё работает, главное правильно подбирать номиналы и мощность деталей.

Провод тонкий для термодатчика зимника,
нужна развязка.

Резистор в цепи симистора греется,
 потому что нагрузка большая.
Двигатель FAN надо не более 100W.

Разделительный конденсатор обрывается через 3...5 лет. Трансформатор - вечный.

Зимник УЗП-1, с трансформатором - супернадежный.
http://forum.masterxoloda.ru/ustanovka-zimnego-komplekta/energolux-sac24c1-asau24u1-a-zamena-shtatnogo-zimnego-komplekta/
Не пишите ерунды.
1.Откуда взялась цифра мощности FAN 100W ? Мы устанавливали на вентиляторы и 850 W и всё идеально.
2.Главное в приборе не трансформатор а его надежность.
И вопрос- провод датчика на приборах должен быть бронированный? )))
1. Модель кондиционера, вентилятора и симистора в зимнике сообщите, пожалуйста.
Как через предок 3А запитали FAN 850W,
остается только удивляться.

2. Провод к термодатчику должен быть с высоковольтной, термостойкой изоляцией.
Чтобы случайно не перетерся, не пробился при Т=+120С.

Установка УЗО при монтаже кондиционера, как правило, игнорируется.
Поэтому фаза 220V через провод термодатчика пропалит трубку нагнетания от компрессора, спасать будет предок 3А = 660W.


Аверин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #99: 03 Апреля 2024, 21:56:42 »
Питание РДК обеспечивает схема с токогасящим конденсатором и со стабилитроном, схема рабочая, применяется в приборах с небольшим потреблением тока в которых не нужна гальваническая развязка.
Трансформатор для обеспечения вторичного питания не используется, вот об этом и говорит SERVISMAN


Но так питается много какого оборудования, всё работает, главное правильно подбирать номиналы и мощность деталей.

Провод тонкий для термодатчика зимника,
нужна развязка.

Резистор в цепи симистора греется,
 потому что нагрузка большая.
Двигатель FAN надо не более 100W.

Разделительный конденсатор обрывается через 3...5 лет. Трансформатор - вечный.

Зимник УЗП-1, с трансформатором - супернадежный.
http://forum.masterxoloda.ru/ustanovka-zimnego-komplekta/energolux-sac24c1-asau24u1-a-zamena-shtatnogo-zimnego-komplekta/
Не пишите ерунды.
1.Откуда взялась цифра мощности FAN 100W ? Мы устанавливали на вентиляторы и 850 W и всё идеально.
2.Главное в приборе не трансформатор а его надежность.
И вопрос- провод датчика на приборах должен быть бронированный? )))
1. Модель кондиционера, вентилятора и симистора в зимнике сообщите, пожалуйста.
Как через предок 3А запитали FAN 850W,
остается только удивляться.

2. Провод к термодатчику должен быть с высоковольтной, термостойкой изоляцией.
Чтобы случайно не перетерся, не пробился при Т=+120С.

Установка УЗО при монтаже кондиционера, как правило, игнорируется.
Поэтому фаза 220V через провод термодатчика пропалит трубку нагнетания от компрессора, спасать будет предок 3А = 660W.

1. Модель уже не вспомню , года полтора прошло 
Кстати, жутко любопытно в чём бы нам помогли эти данные???
А при чём здесь предохранитель на 3 Ампера, откуда  его взяли?
Сами придумали? А почему не на 4А..5А...6А.......  или на 0.5А ?

2. Провод термостойкий это как, на 500-1000 градусов? И зачем? И разве провод перетирается от температуры? А где нашли 120 градусов?
И как на термодатчике может быть ...фаза 220V... - это такая фантазия ?
Монтажные провода,  все на напряжение не менее 400 В
Справедливости ради отмечу, что "220" давно уже  230 В, ( ну это так, для точности расчётов )

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #100: 04 Апреля 2024, 14:10:53 »
Питание РДК обеспечивает схема с токогасящим конденсатором и со стабилитроном, схема рабочая, применяется в приборах с небольшим потреблением тока в которых не нужна гальваническая развязка.
Трансформатор для обеспечения вторичного питания не используется, вот об этом и говорит SERVISMAN


Но так питается много какого оборудования, всё работает, главное правильно подбирать номиналы и мощность деталей.

Провод тонкий для термодатчика зимника,
нужна развязка.

Резистор в цепи симистора греется,
 потому что нагрузка большая.
Двигатель FAN надо не более 100W.

Разделительный конденсатор обрывается через 3...5 лет. Трансформатор - вечный.

Зимник УЗП-1, с трансформатором - супернадежный.
http://forum.masterxoloda.ru/ustanovka-zimnego-komplekta/energolux-sac24c1-asau24u1-a-zamena-shtatnogo-zimnego-komplekta/
Не пишите ерунды.
1.Откуда взялась цифра мощности FAN 100W ? Мы устанавливали на вентиляторы и 850 W и всё идеально.
2.Главное в приборе не трансформатор а его надежность.
И вопрос- провод датчика на приборах должен быть бронированный? )))
1. Модель кондиционера, вентилятора и симистора в зимнике сообщите, пожалуйста.
Как через предок 3А запитали FAN 850W,
остается только удивляться.

2. Провод к термодатчику должен быть с высоковольтной, термостойкой изоляцией.
Чтобы случайно не перетерся, не пробился при Т=+120С.

Установка УЗО при монтаже кондиционера, как правило, игнорируется.
Поэтому фаза 220V через провод термодатчика пропалит трубку нагнетания от компрессора, спасать будет предок 3А = 660W.

1. Модель уже не вспомню , года полтора прошло 
Кстати, жутко любопытно в чём бы нам помогли эти данные???
А при чём здесь предохранитель на 3 Ампера, откуда  его взяли?
Сами придумали? А почему не на 4А..5А...6А.......  или на 0.5А ?

2. Провод термостойкий это как, на 500-1000 градусов? И зачем? И разве провод перетирается от температуры? А где нашли 120 градусов?
И как на термодатчике может быть ...фаза 220V... - это такая фантазия ?
Монтажные провода,  все на напряжение не менее 400 В
Справедливости ради отмечу, что "220" давно уже  230 В, ( ну это так, для точности расчётов )
2009г.
Была возможность сравнить 10 зимников по Т и по давлению FSX/Y42/43S.

SB004A - первый отечественный бестрансформаторный симисторный регулятор с ПИД регулировкой.
Термодатчик крепился на выходе конденсатора, при этом макс пульсация была не более 2 Бар.
Графики - Testo 556-1.
В SB004A была высоковольтная тройная изоляция на термодатчик (NTC 10КОм)
 и предок 3.15А.


SB004A - был одним из лучших по стабильности Pk и самым малогабаритным.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1712228531&tld=ru&lang=ru&name=um_sb004a.pdf&text=spinbrain%20sb004A%20pdf&url=https%3A%2F%2Fklimat71.ru%2Ff%2F_docum%2Fum_sb004a.pdf&lr=213&mime=pdf&l10n=ru&type=touch&sign=74a510daaaf19b2efcf0c93217f5d660&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1712228531%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Dum_sb004a.pdf%26text%3Dspinbrain%2Bsb004A%2Bpdf%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fklimat71.ru%2Ff%2F_docum%2Fum_sb004a.pdf%26lr%3D213%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26type%3Dtouch%26sign%3D74a510daaaf19b2efcf0c93217f5d660%26keyno%3D0%26nosw%3D1
Кондиционеры устанавливались в базовые станции Билайн, работали 24/7 на износ.
4-5 лет возвратов не было.
Прошло 15 лет, все прекрасно помню.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #101: 04 Апреля 2024, 19:51:22 »
Установка термодатчика очень удобная у SB004 - на выход из конденсора.
У РДК монтажники куда только не крепят эти датчики, только не на гидравлическую середину😂

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #102: 05 Апреля 2024, 22:38:51 »
Установка термодатчика очень удобная у SB004 - на выход из конденсора.
У РДК монтажники куда только не крепят эти датчики, только не на гидравлическую середину😂
У разных зимников разная точка крепления термодатчика:
- верхняя 1/3,
- середина,
- выход из конденсатора.
Некоторые подогревают EEV, некоторые - нет.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #103: 06 Апреля 2024, 11:50:12 »
Установка термодатчика очень удобная у SB004 - на выход из конденсора.
У РДК монтажники куда только не крепят эти датчики, только не на гидравлическую середину😂
У разных зимников разная точка крепления термодатчика:
- верхняя 1/3,
- середина,
- выход из конденсатора.
Некоторые подогревают EEV, некоторые - нет.
Тема про РДК, и у них в инструкции чётко написано - гидравлическая середина.
Раньше они не подогревали капиллярную, сейчас в комплекте предлагают подогрев.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #104: 21 Апреля 2024, 19:24:45 »
Установка термодатчика очень удобная у SB004 - на выход из конденсора.
У РДК монтажники куда только не крепят эти датчики, только не на гидравлическую середину😂
У разных зимников разная точка крепления термодатчика:
- верхняя 1/3,
- середина,
- выход из конденсатора.
Некоторые подогревают EEV, некоторые - нет.
Тема про РДК, и у них в инструкции чётко написано - гидравлическая середина.
Раньше они не подогревали капиллярную, сейчас в комплекте предлагают подогрев.
Nord, очень похожий на SB004.

Ремонт кондиционеров