• Установка зимнего комплекта РДК 8.4 5 1
Текущий рейтинг:  

Установка зимнего комплекта РДК 8.4

Автор Тема: Установка зимнего комплекта РДК 8.4  (Прочитано 64492 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1266
« Ответ #90: 04 Апреля 2024, 14:10:53 »
Питание РДК обеспечивает схема с токогасящим конденсатором и со стабилитроном, схема рабочая, применяется в приборах с небольшим потреблением тока в которых не нужна гальваническая развязка.
Трансформатор для обеспечения вторичного питания не используется, вот об этом и говорит SERVISMAN


Но так питается много какого оборудования, всё работает, главное правильно подбирать номиналы и мощность деталей.

Провод тонкий для термодатчика зимника,
нужна развязка.

Резистор в цепи симистора греется,
 потому что нагрузка большая.
Двигатель FAN надо не более 100W.

Разделительный конденсатор обрывается через 3...5 лет. Трансформатор - вечный.

Зимник УЗП-1, с трансформатором - супернадежный.
http://forum.masterxoloda.ru/ustanovka-zimnego-komplekta/energolux-sac24c1-asau24u1-a-zamena-shtatnogo-zimnego-komplekta/
Не пишите ерунды.
1.Откуда взялась цифра мощности FAN 100W ? Мы устанавливали на вентиляторы и 850 W и всё идеально.
2.Главное в приборе не трансформатор а его надежность.
И вопрос- провод датчика на приборах должен быть бронированный? )))
1. Модель кондиционера, вентилятора и симистора в зимнике сообщите, пожалуйста.
Как через предок 3А запитали FAN 850W,
остается только удивляться.

2. Провод к термодатчику должен быть с высоковольтной, термостойкой изоляцией.
Чтобы случайно не перетерся, не пробился при Т=+120С.

Установка УЗО при монтаже кондиционера, как правило, игнорируется.
Поэтому фаза 220V через провод термодатчика пропалит трубку нагнетания от компрессора, спасать будет предок 3А = 660W.

1. Модель уже не вспомню , года полтора прошло 
Кстати, жутко любопытно в чём бы нам помогли эти данные???
А при чём здесь предохранитель на 3 Ампера, откуда  его взяли?
Сами придумали? А почему не на 4А..5А...6А.......  или на 0.5А ?

2. Провод термостойкий это как, на 500-1000 градусов? И зачем? И разве провод перетирается от температуры? А где нашли 120 градусов?
И как на термодатчике может быть ...фаза 220V... - это такая фантазия ?
Монтажные провода,  все на напряжение не менее 400 В
Справедливости ради отмечу, что "220" давно уже  230 В, ( ну это так, для точности расчётов )
2009г.
Была возможность сравнить 10 зимников по Т и по давлению FSX/Y42/43S.

SB004A - первый отечественный бестрансформаторный симисторный регулятор с ПИД регулировкой.
Термодатчик крепился на выходе конденсатора, при этом макс пульсация была не более 2 Бар.
Графики - Testo 556-1.
В SB004A была высоковольтная тройная изоляция на термодатчик (NTC 10КОм)
 и предок 3.15А.


SB004A - был одним из лучших по стабильности Pk и самым малогабаритным.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1712228531&tld=ru&lang=ru&name=um_sb004a.pdf&text=spinbrain%20sb004A%20pdf&url=https%3A%2F%2Fklimat71.ru%2Ff%2F_docum%2Fum_sb004a.pdf&lr=213&mime=pdf&l10n=ru&type=touch&sign=74a510daaaf19b2efcf0c93217f5d660&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1712228531%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Dum_sb004a.pdf%26text%3Dspinbrain%2Bsb004A%2Bpdf%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fklimat71.ru%2Ff%2F_docum%2Fum_sb004a.pdf%26lr%3D213%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26type%3Dtouch%26sign%3D74a510daaaf19b2efcf0c93217f5d660%26keyno%3D0%26nosw%3D1
Кондиционеры устанавливались в базовые станции Билайн, работали 24/7 на износ.
4-5 лет возвратов не было.
Прошло 15 лет, все прекрасно помню.

Ремонт кондиционеров