Питание РДК обеспечивает схема с токогасящим конденсатором и со стабилитроном, схема рабочая, применяется в приборах с небольшим потреблением тока в которых не нужна гальваническая развязка.
Трансформатор для обеспечения вторичного питания не используется, вот об этом и говорит SERVISMAN


Но так питается много какого оборудования, всё работает, главное правильно подбирать номиналы и мощность деталей.

Провод тонкий для термодатчика зимника,
нужна развязка.

Резистор в цепи симистора греется,
 потому что нагрузка большая.
Двигатель FAN надо не более 100W.

Разделительный конденсатор обрывается через 3...5 лет. Трансформатор - вечный.

Зимник УЗП-1, с трансформатором - супернадежный.
http://forum.masterxoloda.ru/ustanovka-zimnego-komplekta/energolux-sac24c1-asau24u1-a-zamena-shtatnogo-zimnego-komplekta/
Не пишите ерунды.
1.Откуда взялась цифра мощности FAN 100W ? Мы устанавливали на вентиляторы и 850 W и всё идеально.
2.Главное в приборе не трансформатор а его надежность.
И вопрос- провод датчика на приборах должен быть бронированный? )))
1. Модель кондиционера, вентилятора и симистора в зимнике сообщите, пожалуйста.
Как через предок 3А запитали FAN 850W,
остается только удивляться.

2. Провод к термодатчику должен быть с высоковольтной, термостойкой изоляцией.
Чтобы случайно не перетерся, не пробился при Т=+120С.

Установка УЗО при монтаже кондиционера, как правило, игнорируется.
Поэтому фаза 220V через провод термодатчика пропалит трубку нагнетания от компрессора, спасать будет предок 3А = 660W.

1. Модель уже не вспомню , года полтора прошло 
Кстати, жутко любопытно в чём бы нам помогли эти данные???
А при чём здесь предохранитель на 3 Ампера, откуда  его взяли?
Сами придумали? А почему не на 4А..5А...6А.......  или на 0.5А ?

2. Провод термостойкий это как, на 500-1000 градусов? И зачем? И разве провод перетирается от температуры? А где нашли 120 градусов?
И как на термодатчике может быть ...фаза 220V... - это такая фантазия ?
Монтажные провода,  все на напряжение не менее 400 В
Справедливости ради отмечу, что "220" давно уже  230 В, ( ну это так, для точности расчётов )