« Ответ #90: 02 Апреля 2024, 20:07:42 »
Питание РДК обеспечивает схема с токогасящим конденсатором и со стабилитроном, схема рабочая, применяется в приборах с небольшим потреблением тока в которых не нужна гальваническая развязка.
Трансформатор для обеспечения вторичного питания не используется, вот об этом и говорит SERVISMAN


Но так питается много какого оборудования, всё работает, главное правильно подбирать номиналы и мощность деталей.

Провод тонкий для термодатчика зимника,
нужна развязка.

Резистор в цепи симистора греется,
 потому что нагрузка большая.
Двигатель FAN надо не более 100W.

Разделительный конденсатор обрывается через 3...5 лет. Трансформатор - вечный.

Зимник УЗП-1, с трансформатором - супернадежный.
http://forum.masterxoloda.ru/ustanovka-zimnego-komplekta/energolux-sac24c1-asau24u1-a-zamena-shtatnogo-zimnego-komplekta/
Мобильные осушители Danvex с токогасящим конденсатором привозят часто, ничего не обрывается, просто снижается ёмкость конденсатора, проявляется проблема через 10-12 лет
Может и так, многое зависит от производителя, параметров конденсатора и Т эксплуатации.

За то, что я исследовал конденсатор Х2, открыл тему на холодфоруме, меня обозвали штрейкбрехером, разбазаривающим хлебные секреты холодильщиков, а тему не удалили, а спрятали в элитный форум, без моего разрешения.

Это я к тому, что
 этот же конденсатор Х2 установлен в зимнике. :)