Добрый день! Решил проверить РДК на стенде, на монтируя на кондиционер. Собрал простенькую схему. К коричневому подключил фазу 220в, к синему нейтраль N. А вот к желтому подключал 220в у РДК очень-очень греется резистор. В чем дело? Кто в курсе ответьте, пожалуйста.
Вряд ли кто сможет ответить,.... какой резистор? где греется? И к жёлтому 220В что именно подключалось, ноль или фаза?
Схема без трансформатора - плохая.
Нормально работать не будет.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39246&page=6
Добрый день! Поясните, о каком трансформаторе идет речь? Тот, что стоит в кондиционере или другой? Смотрел схему на плате кондиционера сигнал для вентилятора 220в (F) идет на прямую через контакты реле. Трансформатор не причем. У РДК тоже нет трансформатора.