Доброго времени суток. есть вопрос по подключению рдк 8.4 к кондиционеру Panasonic. кондиционер древний на R22. при подключении по схеме рдк начинает мигать как будто он находится в рабочем режиме, но при этом вентилятор не крутится. ждал больше 5 минут. компрессор молотит, а вентилятор не включается. Привезли новый рдк, прочитал еще раз инструкцию ))), может чтото упустил. но результат такой же
Почитайте выше - скорее всего управление вентилятором симисторное, запускайте сигналом от компрессора.
Синий и серый провода от рдк подключил к клемме2, жёлтый провод от рдк подключил к клемме1. От клемы 1 уходят провода к конденсатора вентилятора и компрессора. Чёрный провод рдк соединил с жёлтым проводом вентилятора. Компрессор запускается охлаждает, а вентилятор не запускается. Мигает 1 раз в 4 секунды, но запуск вентилятора не происходит. Рдк новый. Вернул соединения как было, вентилятор запускается. Как положено. При соединении рдк заметил напряжение на клеммах 1 и 2, есть 220в.