• Установка зимнего комплекта РДК 8.4 5 1
Текущий рейтинг:  

Установка зимнего комплекта РДК 8.4

Автор Тема: Установка зимнего комплекта РДК 8.4  (Прочитано 65984 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #75: 24 Ноября 2022, 18:42:24 »
1

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #76: 27 Ноября 2022, 12:16:10 »
1
Как подключить РДК8 на кондиционер  Daikin с датчиком давления LP, который срабатывает при старте после длительной остановки компрессора, при работе зимой на охлаждение?

Если перемкнуть датчик LP,
то утечка фреона будет игнорирована, аварийного сигнала не будет - компрессор останется без масла, сгорит обмотка.

Можно ли термобаллон сильфонного термостата примотать к нагревателю картера?

В случае остановки компрессора, нагреватель горячий, контакт термостата, шунтирующего датчик LP, разомкнут - влияния на датчик LP не оказвывает.

При старте компрессора входящий фреон охлаждает подогреватель картера, термостат замыкается, блокирует датчик LP.

Ecли фреона мало или нет совсем, то термостат разомкнут - датчик LP срабатывает в штатном режиме.

Таким образом, сильфонный термостат на подогреве картера выполняет роль таймера на  вкл/выкл блокировки аварии LP.

Проверено на кондиционере  Vybos - время задержки 1 мин.
Время регулируется уставкой термостата. Подогрев картера с помощью терморегулирующего нагревателя, стабильно поддерживающего Т=+60С зимой и летом.

В течение 1 мин допускается просадка LP ниже уровня датчика LP - ложное срабатывание  LP исключается.

George

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #77: 10 Декабря 2022, 16:16:20 »
Возможно, с внутреннего блока идёт управление вентилятором с помощью симистора, а не реле, РДК может не работать.
Желтый на компрессор подключите, должен включаться одновременно с компрессором.

Большое спасибо!  Все заработало "!

Чарлз

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #78: 04 Сентября 2023, 11:03:09 »
Доброго времени суток. есть вопрос по подключению рдк 8.4 к кондиционеру Panasonic. кондиционер древний на R22. при подключении по схеме рдк начинает мигать как будто он находится в рабочем режиме, но при этом вентилятор не крутится. ждал больше 5 минут. компрессор молотит, а вентилятор не включается. Привезли новый рдк, прочитал еще раз инструкцию ))), может чтото упустил. но результат такой же

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #79: 04 Сентября 2023, 16:33:01 »
Доброго времени суток. есть вопрос по подключению рдк 8.4 к кондиционеру Panasonic. кондиционер древний на R22. при подключении по схеме рдк начинает мигать как будто он находится в рабочем режиме, но при этом вентилятор не крутится. ждал больше 5 минут. компрессор молотит, а вентилятор не включается. Привезли новый рдк, прочитал еще раз инструкцию ))), может чтото упустил. но результат такой же
Почитайте выше - скорее всего управление вентилятором симисторное, запускайте сигналом от компрессора.

Чарлз

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #80: 07 Сентября 2023, 07:10:10 »
Доброго времени суток. есть вопрос по подключению рдк 8.4 к кондиционеру Panasonic. кондиционер древний на R22. при подключении по схеме рдк начинает мигать как будто он находится в рабочем режиме, но при этом вентилятор не крутится. ждал больше 5 минут. компрессор молотит, а вентилятор не включается. Привезли новый рдк, прочитал еще раз инструкцию ))), может чтото упустил. но результат такой же
Почитайте выше - скорее всего управление вентилятором симисторное, запускайте сигналом от компрессора.
Доброго времени суток. по вашей схеме, не получилось включить вентилятор, рдк мигает 1 раз в 4 секунды, но при этом вентилятор не крутится. Компрессор молотит.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #81: 07 Сентября 2023, 07:54:09 »
Или неисправный РДК, замените
Или что-то перепутали, исправьте

Чарлз

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #82: 07 Сентября 2023, 08:05:21 »
Или неисправный РДК, замените
Или что-то перепутали, исправьте
Синий с серый от рдк подключил к клеме2. Жёлтый к клеме 1. С первой клемы уходит питание на конденсаторы вентилятора и компрессора и желтый провод от рдк. Чёрный провод соединения с жёлтым проводом вентилятора. Вроде все как положено. Рдк мигает 1раз в 4 секунды, а вентилятор не запускается.

Чарлз

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #83: 07 Сентября 2023, 08:14:40 »
Доброго времени суток. есть вопрос по подключению рдк 8.4 к кондиционеру Panasonic. кондиционер древний на R22. при подключении по схеме рдк начинает мигать как будто он находится в рабочем режиме, но при этом вентилятор не крутится. ждал больше 5 минут. компрессор молотит, а вентилятор не включается. Привезли новый рдк, прочитал еще раз инструкцию ))), может чтото упустил. но результат такой же
Почитайте выше - скорее всего управление вентилятором симисторное, запускайте сигналом от компрессора.
Синий и серый провода от рдк подключил к клемме2, жёлтый провод от рдк подключил к клемме1. От клемы 1 уходят провода к конденсатора вентилятора и компрессора. Чёрный провод рдк соединил с жёлтым проводом вентилятора. Компрессор запускается охлаждает, а вентилятор не запускается. Мигает 1 раз в 4 секунды, но запуск вентилятора не происходит. Рдк новый. Вернул соединения как было, вентилятор запускается. Как положено. При соединении рдк заметил напряжение на клеммах 1 и 2, есть 220в.

Mrachniy_Sergo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Ответ #84: 24 Января 2024, 21:18:31 »
Здравствуйте коллеги. Имею кондиционер general climate с двумя вентиляторами на 4 провода. При установке РДК разрывал провод с конденсатора и успешно замедлял пропеллер. При установке второго РДК на второй винт, пропеллер только дёргался но не запускался. Но если толкнуть то всё путём. Как установить второй РДК, или как записать два винта от одного РДК.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #85: 25 Января 2024, 18:10:26 »
Производитель рекомендуют  разрывать провод с максимальной скоростью.

Владимир С

  • Гость
« Ответ #86: 26 Марта 2024, 13:58:45 »
Добрый день! Решил проверить РДК на стенде, на монтируя на кондиционер. Собрал простенькую схему. К коричневому подключил фазу 220в, к синему нейтраль N. А вот к желтому подключал 220в у РДК очень-очень греется резистор. В чем дело? Кто в курсе ответьте, пожалуйста.

Аверин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #87: 28 Марта 2024, 05:14:51 »
Добрый день! Решил проверить РДК на стенде, на монтируя на кондиционер. Собрал простенькую схему. К коричневому подключил фазу 220в, к синему нейтраль N. А вот к желтому подключал 220в у РДК очень-очень греется резистор. В чем дело? Кто в курсе ответьте, пожалуйста.

Вряд ли кто сможет ответить,.... какой резистор? где греется? И к жёлтому 220В что именно подключалось, ноль или фаза?

Владимир С

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #88: 28 Марта 2024, 09:51:12 »
К желтому проводу подключаю фазный провод 220В.  Греется резистор который помеченный на фото.

Владимир С

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #89: 28 Марта 2024, 15:22:25 »
К желтому проводу подключаю фазный провод 220В.  Греется резистор который помеченный на фото.
На сколько он ОМ?

Ремонт кондиционеров