• Установка зимнего комплекта РДК 8.4 5 1
Текущий рейтинг:  

Установка зимнего комплекта РДК 8.4

Автор Тема: Установка зимнего комплекта РДК 8.4  (Прочитано 66040 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Alex_och

  • Гость
« Ответ #45: 28 Ноября 2014, 02:31:28 »
Для режима холод:
-снизится давление
-обмёрзнет испаритель внутреннего блока
-теплосъём уменьшится, кондицонер не будет охлаждать
-при выключении, если много льда намёрзло, будет протекать конденсат
Для тепла:
-вентилятор и должен постоянно работать на 100%
-кондиционер будет работать в пределах номинальной для него температуры (-5...+16)

Грубо говоря, главная деталь в зимнем комплекте - регулятор давления конденсации
А не будет ли наружный радиатор быстрее (сильнее) обмерзать при работе вентилятора на 100% в режиме "тепло". Может тоже целесообразно будет поставить замедлитесь оборотов. Ведь наружный блок и так холодный, а еще будет и обдуваться. Заранее благодарю, может я не до конца понимаю физику процесса?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #46: 28 Ноября 2014, 08:46:36 »
Вентилятор при работе обдувает тепло обменник и приближает его теампературу к температуре окружающей среды, которая выше чем температура теплообменника,  должен работать на полную мощность

Александр Викторович

  • Гость
« Ответ #47: 21 Января 2017, 20:37:45 »
Toshiba ras skv-e18 c зимним пакетом РДК-8.4 не охлаждает фреон есть, греется компрессор. Что было до заправки фреоном R410 внутренний блок не охлаждал, но компрессор запускался на 2-3 мин. и снова выключался. Сейчас после работает также и вентилятор останавливается компрессор работает до нагрева своего и срабатывает тепловая защита. Собственно на что обратить внимание и в чём может быть причина такого режима работы. РДК 8.4 мигает диодом согласно штатного режима, давление по манометрам в норме, но выходит на рабочий режим охлаждения.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #48: 21 Января 2017, 20:53:41 »
Александр Викторович, сумбурно пишите, сложно понять.

Надо эвакуировать фреон, отвакуумировать систему, после залить жидкий фреон по массе - столько, сколько написано на шильдике.

И так и не понял, на данный момент вентилятор крутится на полную мощность?

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #49: 22 Января 2017, 09:49:46 »
Скорее всего перелили,либо датчик неправильно установлен. Еще, силу тока ,бы неплохо было замерить.
Если совсем уж приборов нет,то можно попробовать с отключенным регулятором запустить. Но фреон лучше по весу заправлять,если зимний комплект ставится.

ПетрМ

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #50: 24 Января 2017, 09:38:33 »
Добрый день! Подскажите как подключить РДК 8.4 на Mitsubishi electric MU-GF20 VA

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #51: 24 Января 2017, 11:32:23 »
Желтый провод на 2, черный на белый вентилятора.
Остальное по схеме РДК

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #52: 24 Января 2017, 11:34:25 »
Хотя лучше желтый на тоже самое место где был белый, на контакт реле

ПетрМ

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #53: 24 Января 2017, 12:19:08 »
Разница критична? А то все работает по первому ответу. Вам огромное спасибо за помощь.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #54: 24 Января 2017, 13:54:41 »
На клемму идет провод с платы внутреннего блока, там реле слаботочных
Хоть двигатель вентилятора и не слишком мощный, я бы во избежание , все таки посадил его на реле

ПетрМ

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #55: 24 Января 2017, 13:57:00 »
Спасибо. Переделал. Все работает.

Мурлакотам

  • Гость
« Ответ #56: 23 Февраля 2017, 16:47:42 »
Добрый день! Как правильно подключить РДК-8.4 к Mitsubishi Electric MUH-GA50VB?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #57: 23 Февраля 2017, 17:10:27 »
Плата регулируетобороты вентилятора, вам недостаточно?


Если нет, жёлтый провод РДК на реле включения компрессора, чёрный РДК на белый провод вентилятора.

Мурлакотам

  • Гость
« Ответ #58: 23 Февраля 2017, 21:22:12 »
1.желтый, как я понимаю, к циферке 3 на реле?
2.чёрный НА белый вентилятора. НА - это просто присоединить к нему, или в разрыв?
3.белый, разве не нейтраль на вентиляторе?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #59: 23 Февраля 2017, 22:32:54 »
Да, цифра 3
Извиняюсь, к чёрному, отрезать от колодки и соединить с чёрным РДК


Там стоит твердотельное реле, РДК от него не будет срабатывать, поэтому приходится от компрессора включать.

Ремонт кондиционеров